Treść opublikowana przez dodan
-
Kocioł Kmg1-problemy
ja mam nadwymiarowy kociol, dom 200 z grosikiem ale ogrzewana w tej chwili jakies 160m, a moc zmniejszylem do 60%, ale sprubuje twoich ustawien, zobacze jak to bedzie sie bujalo ;) w jakim kotle masz tego perfecta i z jaka przerwa podaje ci opal w okolicach temperatury zadanej, ile ci pali na dobe?
- Nie Chcę żadnej Porady, Nie Mam żadnego Problemu...
-
Kocioł Kmg1-problemy
ok dam mu sznse ;) tylko mam pewna watpliwos, bo jesli dam mu przewe na 10, a zakres na 2-3, to jak temperatura spadnie to bedzie jeszcze szybciej i wiecej pakowal wegla, czy wtedy bedzie wyrabial? Znajomy mial zakres na dwa i kociol niestabilnie pracowal, bezprzerwy wpadal w nadzor itp.
-
Kocioł Kmg1-problemy
w tej chwili mam ustawiona minimalna przerwe na 30 s, a zakres regulacji na 6 ( jezeli ci o to chodzi) i tak sobie ja sam automatycznie ustawia, ale mam wrazenie ze caly ten PID to przerost formy nad trescia, to nic dobrrego lepiej chyba "recznie" ustawic sobie przerwe w podawaniu i juz.
- Kocioł Kmg1-problemy
-
Kocioł Kmg1-problemy
Rozumiem, ze powinienem skrocic przerwe podawania zeby osiagnąć zar rowny z lewa krawedzia dzwiczek. Problem polega na tym ze w sterowniku Perfect T, nie ma czegos takiego tzn jest ale ustawia sie maksymalną i mnimalną przerwe pracy w trybie pracy podajnika, a przerwe z jaka rzeczywiscie podajnik podaje opal sterownik wybiera sobie automatycznie w przedzialach jakie ustawie i tak mam ustawiona maksymalna przerwe 1600 s a mninmalna 30 s a sterownik podsaje opal w okolicach tempertury zadanej np co 200 s, ale to tez bywa roznie bo reguluje to sobie sam automatycznie. I dlatego zastanawiam sie jakto wyregulowac i czy wogole sie da z tym calym PID-em cos takiego zrobic, generalnie zar mam od podajnika do polowy dziurkowanego rusztu, a chcialbym zeby byl do konca rusztu :( Opal jaki mam to eko z kazimierz juliusz 23MJ/KG Moze ktos wie co z tym zrobic?
- Kocioł Kmg1-problemy
-
Kocioł Kmg1-problemy
Ja mam 200 m wiec moj zlom jest troche przewymiarowany. Pale teraz eko Kazimierz Juliusz 23 MJ/KG, i tworza mi sie takie grudy tzn po weglu zostaje takie gowno co to mozna je w reku zgniesc, sa to spore kawlki i blokuja przesuwanie do popielnika, tworzy sie niezla wrastwa zaporowa z tych pozostalosci ale rano i wieczorem zwalem to do popielnika. Mam takie ptyanie do uzytkownikow KMG- z PID-em sterwonik prefect T. Czy udaje sie komous uzyskac zar na srodku paleniska, bo umnie raczej jest przy podajniku. Jesli kumos sie udalo niech napisze jakie ma ustawienia i jakim pali opalem, albo co tzreba zrobic zeby to uzyskac :lol: z gory dzieki za odpowiedzi. Pozdrawiam
- Mój Kocioł Retortowy - Sprawność
-
Mój Kocioł Retortowy - Sprawność
To troche zbyt uproszczony wywod jak na mnie, wiadomo ze wiele problemow wynika z winny uzytkownika, ale mi powstaje pytanie dlaczego tak sie dzieje? Dlaczego, skoro spalanie wegla jest az takie somplikowane, producenci, ktorzy sprzedaja i montuja swoje produkty nie ucza swojch klientow jak kotlowac w piecu zeby nie bylo problemow? Dlaczego montuja biora kase za piec i za montaz ich juz ich nie ma, a uzytkownik jest zostawiony praktycznie sam sobie? Moim zdaniem wynika to glownie z tego, ze ich produkty to niedopracowane badziewie to popierwsze , a podrugie spalanie wegla samo wsobie jest upierdliwe. Takich kotlowni, ktore dajesz zaprzyklad, ze chodzi sie do nich raz na trzy dni, to pewnie mozna na palcach jednej reki policzyc, reszta musi sie meczyc i wynika to glownie z rodzaju wybranego opau do ogrzewania swojego domu, a nie zich winy. Na ten przyklad wezmy gaz, tam sytuacja jest odwrotna, zdecydowana wiekszosci nie ma zdanych problemow bezwzgledu na to czy komin maja bardziej czy mniej docieplony i jakiego rodzaju i jakiej firmy maja piec, a ci ktorzy maja problemy wlasnie popelnili je najczesciej sami czy to na etapie projektu czy pozniejszego wykonastwa, tak jest poprostu moim zdaniem roznica. Dlatego spalenie wegla to juz przezytek :D Wolalbym chyba nawet pompe ciepla, mimo duzego kosztu instalacji to suma sumarum wyszlaby chyba taniej jak wegiel i mniej zdecydowanie problemow. :)
- Mój Kocioł Retortowy - Sprawność
-
Mój Kocioł Retortowy - Sprawność
Dokladnie zgadzam sie z przedmowca :) 50% sprawnosci to jest max jaki moze uzyskac przecietny uzytkownik takiego kotla, to co podaja producenci to lipa jest, 85 % sprawnosci takiego kotla mozna osiagnac tylko w warunkach laboratoryjnych :D , dlatego zawsze twierdzilem ze przy dobrze ocieplonym domu i posiadanie dostepu do seci gazowej zupelnie nie oplaca sie palic weglem, a biorac pod uwage jeszcz, ze sprawnosc pieca kondensacyjnego to 98% ktore sie naprawde uzyskuje. Oczywicie nie jest to 110% jak podaja producenci kotlow kondensacyhnych, ale prawie te 98% jest jak najbardziej realne i ta roznica wlasnie orac cena ekogroszku, ktora jest horendalnie wyskoa jak na moj gust, powoduje to ze brudzenie sie w sadzy przestalo byc oplacalne. P.S. A jaką powierzchnie ogrzewasz?
- Dodatkowe Ocieplenie Nowego Komina?
-
Gaz Czy Paliwa Stałe Pelet, Ekogroszek Itp
Ja mam dokladnie takie samo rozwiazanie jak ty. Tylko z moich obserwacji wynikaja inne wynike, Znaczaca roznica, ktora warto podkreslic na kozysc pieca stalopalnego robi sie gdy temperatura jest w okolicy,-8, -10 stopni powyzej roznice sa prawie zadne, Dom mam 200 m, bardzo dobrze ocieplony, piec gazowy kondensacyjny, a stalopalny to tlokowiec z podajnikiem. Pozdrawiam
- Kocioł Kmg1-problemy
- Kocioł Kmg1-problemy
-
Za Duża Moc Kotła... Za Mała Moc Kotła.
Równiez mam przewymiarowany piec, moj tlokowiec ma 35 kw, dom jakies 200 m, ale ogrzewam nim tylko 160 mm bo nie widze potrzeby kotlowania w garzu, to szkodliwe dla samochodu :P , mam sterownik pid, i zawor 4 drozny, wiec piec moze pracowac nawet przy 6KW, kwestia regulacji podawania opalu i jest naprawde git, za to jak bylo -30 w tamta zime, nie mialem zadnego problemu, takze rozsadne przewymiarowanie w piecach z podajnikiem moim zdaniem jest nawet wskazane, wiadomo piec nie pracuje z pelna moca to i jego zuzycie jest mniejsze. :P
- Kocioł Na Paliwo Stałe + Kocioł Gazowy Do C.o. I C.w.u.
-
Kocioł Na Paliwo Stałe + Kocioł Gazowy Do C.o. I C.w.u.
Witam, ponieważ mam taki zintegrowany system wiec podziele sie z wami tym, jak to u mnie wyglada. Posiadam vitodensa 200 na propan ze zbiornika oraz tlokowca na mial i wegiel KMG-1. Gazowy wisi w garazu, stalopalny obok w kotlowni. ( a tak apropo Stary kocie to nie wiem kto ci takich bdur nagadal ze tak nie wolno, ja tak mam, byl umnie dozor techniczny i odbior domu i nikt nie śmial mi nawet zwrócic uwagi ze cos jest nie tak) Tlokowiec pracuje w systemie otwartym polonczony z zamknietym poprzez wymienik. Gazowy i stalopalny sa ze soba zintegrowany za pomoca sprzegła hydraulicznego, ktore odbiera sygnaly z obu sterownikow. Mam tylko jeden zasobnik na wode 150l, ktory jest zasilany raz z jednego sytemu raz z drugiego w zaleznosci z ktorego kozystam. Do tego jeszcze mam zainstalowana centralke, ktora steruje pompkami co i cwu tzn to sterownik pieca gazowego steruje pompkami, wiec zawsze musi byc wlonczony. Jak rozpalam w smierdziuchu to niczego nie zakrecam, palnik w gazowcu wylacza sie automatycznie gdy sprzeglo dostanie informacje ze chodzi stalopalny. Super sprawa poniewaz gdy wygasnie mi w tlkowcu to gazowy uruchamia sie atomatycznie. Zreszta tez jest tak ze przez krotkie okresy oba kotly pracuja na raz, na gdy gazowy wspomaga stalopalny np gdy ustawie wode na 50 stopni a jest temperatura wody 35. wtedy pracuja oba naraz, az w pewnym momencie gazowy sie wylancza gdy stalopalny jest juz w stanie szybko poradzic sobie z nagrzeniem wody do odpowiedniej temeratur. Do tego mam podlogowke oczywiscie tez zintegrowana z oboma sytemami, sterowana termostatem. Bardzo polecam takie rozwiazanie super jestem z niego zadowolony dziala bez zarzutu. Jedyny minus tego, iz jest stosunkowo kosztowne w budowie :) no i troche ekspoatacja tez poniewaz dochodza dodatkowe pompki na wymienik i druga na sprzeglo, a wiec szczegolnie przy korzystaniu ze smierdziucha (bo tylko wtedy te pompki dzialaja) podraza to koszty jego eksploatacji. Zastosowalem ten sytem dlatego ze balem sie cen propoanu, gdybym mial gz50 wogole darowalbym sobie taki sytem. Pozdrawiam
-
Prośba O Sprawdzenie Montażu Rozdzielacza
Kompletnie nie czytasz i zupelnie nie przyswajasz tego co sie do ciebie pisze. Napisalem ci powyżyj, ze wiąze sie to z przerobieniem instalacji poniwez trzeba dołączyc jeszcze jeden obieg, wymontowac termostat i zamontowac zawor mieszajacy. Mi krzykneli okolo 5 tysiecy PLN :angry: okolice Wawy. Generalnie nie ma tego sensu juz robic, bo te koszty niegdy mi sie nie zwraco, tak stwierdzilem. niestety za bledy trzeba placić :angry:
-
Prośba O Sprawdzenie Montażu Rozdzielacza
- Prośba O Sprawdzenie Montażu Rozdzielacza
Nie, napisałem ci powyzej, czytaj uwaznie i ze zrozumieniem. Oszczednosci przyniosłby ci system z dwoma obiegami i mieszaczem, wtedy podlogowka pracowala by na nizszej krzywej grzewczej i to wiozaloby sie z oszczednosciami. W takim rozwiazniu jaki masz osczednosci raczej beda nie wielkie w stosunku do nakladow. Dla pocieszenia moge tylko dodoac ze mam ten sam problem :angry:- Olej Czy Gaz Prop-but
Jak tak sadze, jesli masz dobrze ocieplony dom to gaz gz 50 bedzie porownywalny, pakowanienie wegla do dobrze ocieplonego domu to nonsens , przy propanie juz tak kozystnie nie jest. Ja mam oba te piece i moge powiedziec iz na propanie wychodzi troche drozej jest to roznica w okolicach 2 tys. zl na sezon. Ale kofmort i wygoda nieporownywalna- Prośba O Sprawdzenie Montażu Rozdzielacza
Całkowicie sie tu zgadzam z kolega, masz piec (jesli masz V200), który moze pracowac w dwoch obiegach grzewczych tzn jeden na podlogowke drugie na grzejniki, daje to spore oszczednosci poniewaz krzywa grzewcza na podlogowke ustwaia sie duze nizej niz na grzejnik, to powoduje oszcednosci na ogrzewaniu. To dlatego mowi sie ze kotly kondensacyjne dobrze wspograja z podlogowka. Ty zaplaciles kupe kasy za sytem z ktorego nie kozystasz bo nie masz mieszacza iobiegow tylko glowice termostatyczną. Ja mam dokladnie taki sam piec i takie same rozwiazanie z glowica na podlogowce, ale to tylko dlatego ze ma jeszce kociol weglowy i obasystemy sa zintegrowane ze soba. Ale teraz dochodze do wniosko ze moglem wziaźć V100 bylo by taniej a efekt prawie taki sam, ale co zrobic jak czlowiek sie na tym nie zna i moze liczyc tylko na uczciwosc firmy:-) dopiero po czasie widzi i rozumie caly sytem i wie ze drugi raz nie da sie zrobiac, ale czy drugi raz bedzie to juz inna sprawa:-)- Najekonomiczniejsze Paliwo
Oczywiście, ze tak pellet powinien byc za ekogroszkiem. Ja bym taka klasyfikacje zrobil: drewno, wegiel, gz50, ekogroszek, pellet, propan, olej opalowy, prąd. :o - Prośba O Sprawdzenie Montażu Rozdzielacza
Powiadomienie o plikach cookie
Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.