Pierwszy post to, Witam Wszystkich :rolleyes:
Co do miarkownika Tech St322, to taki cud zakupiłem miesiąc temu i jakoś działa. Kupiłem wersję z PID, która ma dodatkowo czujnik temperatury spalin i na dziś jestem z tego średnio zadowolony.
Po wyłączeniu PID-a chodzi podobnie do mechanicznego miarkownika, przepustnica uchyla się płynnie (jest napędzana silnikiem krokowym). Można ustawić minimum i maksimum otwarcia, ilość stopni przed zadaną temperaturą od których ma zacząć zamykać. Są tam jeszcze ustawienia do pomp C.O. i C.W.U, temperatura wygaszania poniżej której zamknie klapkę, otwarcie w podtrzymaniu jak temperatura zadana jest osiagnięta, histereze dla C.O i C.W.U i coś tam jeszcze jest.
Po właczeniu PID-a zakres przepustnicy ustawiony jest na sztywno 20-60% i sterowanie różni się tym, że sterownik "wie lepiej" i jak się zakręci na skokach temperatury spalin to tak troche zapomina kiedy otworzyć a kiedy już zamknąć przepustnice co przy załadowniu kotłą węglem powoduje dosyć długi rozgrzewanie, a jak już osiagnie zadaną to zdaża mu się "niewyhamować" i potafi o 10°C przebić zadaną.
Instrukcja obsługi dołaczona do miarkownika jest trochę nieaktualna, na stronie producenta też nowszej nie ma, cena tego jest trochę za wysoka, nawet gdyby to było dopracowane.
Używałem w obydwóch opcjach, czyli z PID i bez, działa podobnie, dłużej pali się gdy PID jest włączony, możliwe że jakieś dokładne ustawienie na sztywno (bez PID-a) dałoby podobny efekt ale ja nie chce zamieszkać w kotłowni :D
Kilka fotek tego niżej, troche ciemno mam w kotłowni a telefon nie ma lampy błyskowej, ale coś tam widać. W drzwiczkach trzeba wyciąć otwór 100x100 mm, wywiercić 4 otwóry przykręcić, podłączyć i powinno działać.
Pozdrawiam