Skocz do zawartości

NOBD

Forumowicz
  • Postów

    33
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Informacje o ogrzewaniu

  • Co ogrzewam?
    Powierzchnia budynku ogrzewana: 334m², całkowita: 446m².
    Izolacja ścian: wełna mineralna 5 cm wew. muru.
    Izolacja stropu: wełna mineralna 10 cm.
  • Instalacja
    22 grzejniki różnego typu w tym 19 z głowicami termostatycznymi.
    Instalacja grawitacyjna plus pompy C.O.i C.W.U.
    Zasobnik C.W.U. 550l
  • Źródło ciepła
    Kocił wszystkopalny BEL ~25 kW

O sobie

  • Płeć
    Mężczyzna
  • Lokalizacja
    pn Sl

Osiągnięcia NOBD

Odkrywca

Odkrywca (4/14)

  • Pierwszy post
  • Współtwórca
  • Tydzień pierwszy zaliczony
  • Miesiąc później
  • Od roku na pokładzie

Najnowsze odznaki

0

Reputacja

  1. Chciałeś żeby dłużej się paliło, to trzeba więcej zasypać. Sypiąc mniej, mniej zużywasz opału ale wygasa i masz zimno.
  2. Całego czemu nie zasypiesz?
  3. NOBD

    Cwu Grawitacja

    Ja mam odwrotnie zrobioną instalację, czyli C.O. na grawitacji i pompie, a zasobnik C.W.U. tylko na pompie. W sytuacji gdy C.O. idzie na grawitacji, a załączy się pompa zasobnika C.W.U to po dłuższej chwili kilka kaloryferów zaczyna grzać mi powrotami. Jest to spowodowane tym, że zawór różnicowy na C.O. nie domyka się, bo pompa od zasobnika C.W.U. nie jest go w stanie domknąć, a normalnie on jest zawsze otwarty, ta kulka w nim pływa. Wywal go u siebie z obiegu zasobnika C.W.U. i powinno pomóc.
  4. Kocioł żeliwny i martwisz się temperaturą powrotu? Jak byś miał instalację grawitacyjną to powrót pewnie ~20°C i co wtedy zrobić, siąść na kotle i go dogrzewać? Załóż zawór 4d i termostaty ale bardziej dla własnego komfortu a nie kotła, bo kto tu jest dla kogo?
  5. NOBD

    Cwu Grawitacja

    To nie jest do końca grawitacja, masz obieg C.O. wymuszony do tego zawór 4D i może coś podkradać z zasobnika.
  6. Teraz masz ochronę? Kominek nie służy do efektywnego spalania tylko zasyfienia sobie salonu, jak lubisz to zamontuj.
  7. Nie lepiej terostaty na grzejniki zamiast tego 4d?
  8. Za dużo spędzasz czasu w kotłowni :D Możesz ograniczyć przepływ do zasobnika c.w.u. i powinno spokojniej działać, tylko że wolniej wodę podgrzejesz.
  9. Taniej to może niewyjść ale będzie bardziej komfortowo, chyba że trafisz okazyjnie na jakiś super ekogroszek to przeprowadzisz się do kotłowni ;)
  10. Z koksem tak jest, że się żarzy i jak zasypiesz to zdechnie ale już idzie Ci lepiej :) Kawałek drzewa może dorzucaj jak nie masz węgla. Gaz to będzie najdroższy pomysł na grzanie, albo drugi po pompie ciepła.
  11. Ale on właśnie do tego jest stworzony :)
  12. Jeśli ma płaszcz wodny to dokup tą podstawę, za rok będzie wiadomo czy to jest to co Ci potrzeba. Mnie ta hybryda nie przekonuje ale może to i co warte. W sumie kocioł nowy masz i szkoda go złomować.
  13. Po to masz zawór 4d żeby regulował.
  14. Dla mnie jest on bezsensownym wymysłem, skrzynka z palnikiem nie ma płaszcza wodnego to będzie dobrze grzała kotłownie, nadmiar ciepła będzie spiekał węgiel i lub popiół i w gratisie jeszcze ruszt wodny, w kotle podajnikowym służący głównie do produkcji sadzy.
  15. Ciekawe jak bardzo będziesz kląć na tą przeróbkę kotła. Moje zdanie lepiej to sprzedać i kupić typowy podajnikowy.
×
×