Skocz do zawartości

marcus312

Stały forumowicz
  • Postów

    2 078
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    18

Ostatnia wygrana marcus312 w dniu 2 Października

Użytkownicy przyznają marcus312 punkty reputacji!

1 obserwujący

O marcus312

  • Urodziny 29.01.1967

Informacje o ogrzewaniu

  • Co ogrzewam?
    dom 120m +50m budynek gospodarczy ocieplenie scian 5cm styropian gr. scian całkowita razem z ociepleniem 53 cm dach 20cm welna + 2 x mata termoizolacyjna baulof alu 150
  • Instalacja
    instalacja rury pp i miedż ,kaloryfery zeberka aluminiowe JET 90szt + 3 konwektorowe 1,6m głowice termostatyczne ,podlogowe tylko lazienka (CWU 200l )
  • Kocioł
    Pompa ciepła PW monoblok Haier 8 kW + PV on-off grid 12,9 kWp

O sobie

  • Płeć
    Mężczyzna
  • Lokalizacja
    slask
  • Zainteresowania
    rozne

Ostatnie wizyty

6 782 wyświetleń profilu

Osiągnięcia marcus312

  1. Klimatyzator o mocy chłodniczej 3,5 kW w funkcji grzania pobiera prąd w granicach 1,1 kW więc bezpiecznik 16 A da sobie radę powinien wytrzymać wartość o łącznej mocy do 3680 W .
  2. Pewnie na drewnie się nic nie stanie gorzej jak ktoś będzie węgla dokładał.
  3. Gdzieś słyszałem że ktoś psikał płynem do spryskiwaczy na wymiennik ale chyba to ma marny skutek bo nikt tego nie opatentował .Niektórzy próbowali podawać powietrze z wyrzutni rekuperatora na wymiennik pomysłów było wiele (woda ze studni ognisko) w zależności od możliwości i zdolności operatora PC.
  4. Jak będzie za mało wody w instalacji to można dołożyć bufor ,większym zmartwieniem może być za mała średnica rur i przepływ cieczy.
  5. No własnie i na drugi dzień w białej koszuli idzie do roboty .Raczej wydaję się że pracownicy biurowi mają lepsze sposoby na aktywne spędzanie czasu po pracy i nie są zainteresowani takimi pracami fizycznymi. .
  6. Tylko wypadało by w takim przypadku przewymiarowania chyba posiadać instalację off-grid w razie kontroli.
  7. Gdzieś słyszałem że jak wejdzie ETS2 chyba w 2027r to do ceny 1 T węgla trzeba będzie dodatkowo doliczyć około 600-800 zł ale czy to się sprawdzi czas pokaże.
  8. Kocioł ma kanał oddymiający poz 20 na rysunku należy go używać przed otwarciem drzwiczek załadunkowych.
  9. Niektórzy budują na tym modelu można potem jeszcze dołożyć kolejny pakiet Szafa 19” 22U / 600x600mm RACK SYSTEMS S6622/W ja ostatecznie kupiłem skrzynie dedykowaną uzbroiłem ją potem w bms i resztę ale obecnie ceny spadły więc i to staje się zbyteczne tzn oszczędniejsze ,najprościej kupić kompletną i włożyć ogniwa.
  10. Trzeba się przyjrzeć sprawdzić oba asortymenty węgla ten który sprawia problemy na pewno będzie twardszy i możliwe że zawiera więcej grubszych kawałków ,ten który nie sprawia problemu będzie węglem bardziej miękkim kruchym .Na nowym podajniku czystym jeszcze bez nagaru i sprawnym ślimaku pójdą bez problemu oba sorty węgla twój prawdopodobnie ma już nagary w kolanie i w samej rurze nie wykluczone że i ślimak jest nadgryziony oba te czynnik powodują problem z prawidłowym przesuwaniem się opału .Nie wiem dokładnie jaki tam jest palnik ale w kolanie żeliwnym są dodatkowe otwory pomagało zaklejanie tych otworów żeby się podajnik nie przegrzewał.Co by nie pisać trzeba to rozebrać pożądnie wyczyścić co uszkodzone wymienić .
  11. Jeżeli tam jest palnik typu retorta czyli ślimak podaje węgiel przez kolano do góry to często bywa że w tym kolanie tworzą się nagary które powodują znaczące opory przy przemieszczaniu węgla ,należy w pierwszej kolejności to sprawdzić i wyczyścić jak również sam ślimak jak koledzy wyżej o tym pisza.
  12. To chyba nie ma większego znaczenia jak ktoś chce parować PC z kotłem to chyba PC pracuje na nowym czynniku typu RG (rachunek grozy ) stad takie pomysły nad zredukowaniem rachunków za prąd.
  13. Jeżeli to silnik jedno fazowy który ma uzwojenie rozruchowe połączone z roboczym to nie zalecane jest zwiększenie pojemności kondensatora.Jeżeli to jest silnik jedno fazowy z odśrodkowym rozłącznikiem uzwojenia rozruchowego to można dać większa pojemność kondensatora.Nie można tak sobie zwiększać bez końca obrotów sprężarki ,powinno się to dobrać na podstawie zalecanych obrotów dla danego modelu sprężarki .Koło pasowe powinno być większe na sprężarce a mniejsze na silniku .Do tego musi być zawór zwrotny wyłącznik ciśnieniowy który upuszcza ciśnienie pomiędzy zaworem zwrotnym a cylindrem sprężarki i zawór bezpieczeństwa .
  14. Na cofki i nieszczelności fajny jest miał ,na miale zawsze miałem najniższe temperatury podajnika.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.