  1. Odpowietrznik w naczyniu pzelewowym bardzo smieszne. 1. Odpowietrznik jest zbudowany z dopasowanego pływaka i zaworu igełkowego (w starych zaworach czesto kamień go blokuje). Normalnie woda wypiera pływak i zawór igełkowy jest zamknięty gdy dostanie sie powietrze pływak na chwile otworzy zaworek i wypusci powietrze. Wkęcajęc odpowietrznik w miejsce gdzie nie ma wody powoduje że pływak opada na dno i zawór jest cały czas otwarty. W twoim przypatku zamieniając odpowietrznik na rurę nic nie zmieniłes poza zwiękrzenem przekroju który i tak jest ci do niczego niepotrzebny, naczynie odpowietrza się wystarczająco przez rurę przelewową (chyba że masz na niej zamknięty zawór w twoim przypadku nic mnie już nie zdziwi). 2. Naczynie przelewowe podłańcza się normalnie 3 rurami (poszukaj na forum jest fajnie wytłumaczone). - rura na dole do powrotu - rura na górze do zasilania - rura na srodku przelew Taka kolejnosć gwarantuje schładzanie gotującej się wody i szansa na zamarzniecie jest mniejsza (zawsze zamarza rura a nie zbjornik). 3. Napowietrznie wody w układach otwartych jest zjawiskiem normalnym gdyż roszpuszczalnoć gazów (tlenu, azotu) zależy od temperatury. Jak woda jest zimna gazu zmiesci sie więcej jak gorąca gaz jest z wody wydalany (odgazowanie) i jesli nie są zachowane spady instalacji w kierunku naczynia przelewowego to gromadzi się on w najwyzszych lokalnych punktach i blokuje przepływ. Dlatego układy zamkniete są lepsze (dochodzi jeszcze praktycznie brak korozji). 4. Kolejnosć podzespołów w instalacji jest poprawna. Jedynie układ mógłby być bardziej "zwarty" zgadzam sie że zawór zwrotny (zielony ) jest za daleko ale jesli włączysz pompę i słyszysz jak kulka zamyka przepływ to nic bym nie zmieniał. 5. Mylsę że w twoim przypadku pompy zabierają sobie wodę. Układ wymaga po prostu regulacji i kryzowania.
  2. Ubytek troche za duży. A kiedy sprawdzasz cisnienie na ciepłej czy zimnej instalacji? Różnica na poziomie 0,2 bar jest nornalna przy zamknietych układach pomiędzy zimną i cieplą instalacją zależy od temp. , iloci wody i wielkoci naczynia przeponowego. Jak kolega zauwarzył małego pocenia na ciepłej instalacji nie wyłapiesz woda po prostu wyparuje.
  3. Czarny kolor wody to tlenki metali i jest to normalne. Postepuj jak kolega wyżej radzi nie płucz zbyt czesto układu bo po prostu dodajeż swierzego tlenu który powoduje wiekszą korozję układu. Jak proces się nasyci korozja sie prawie zatrzyma.
  4. Wina leży na pewno w zaworze zwrotnym (zielonym) kulka nie domyka sie i wpada w rezonans. Proponuje go wymienić na membranowy albo od razu kulowy gdyż przekrój twoich rur i tak nie zagwarantuje że przy braku prądu układ będzie działał grawitacyjnie.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.