  1. Sprawdzam zawsze w czasie pracy pieca przy takiej samej temp. wyj/wej - mysle ze jest miarodajne. Mozecie moze oszacowac orientacyjan objetosc wody odpowiadajacej temu spadkowi w instalacji 100l z aczyniem 8l?
  2. To jest z uklad z kotlem gazowym "nasciennym" wiec chyba nie ma problemu :-) pozdrowienia, qwerty
  3. Witam, W instalcaji CO zauwazylem bardzo powolny spadek cisnienia - t.j. ok 0.1 bara na 2 tygodnie. Stad tez mam pytania: 1. Czy to jest dopuszczalne? 2. Zauwazylem, ze korki (reczne zawory odpowietrzajace) na niektorych grzejnikach poca sie - bardzo lekko, ale jednak - czy to moze byc przyczyna? 3. A moze jest to zwiazane z samoistnym odpowietrzaniem sie instalacji? - a piecu zamontowany jest automatyczny odpowietrznik 4. Jezeli jest to spowodowane jakims mikro wyciekiem w instalacji to ubytek 0.1 bara jest rowny ubutkowi jakiej objetosci wody? Mozemy zalozyc ze jest to instalacji o pojemnosci 100l za naczyniem wzbiorczym 8l. Czy ktos w Forumowiczow walczyl z takim tematem? Instalacja jest w calkiem nowa - pracuje od 2 miesiecy. pozdorowienia, qwerty
×
×