  1. Witaj co do zaworu to powiem Ci że ja mam mieszane uczucia miało być tak super a nie do końca tak jest. Otóż zbyt późno dowiedziałem się że zawór musi być jak najbliżej kotła a ja mam go oddalony 14 metrów i pomiędzy nimi powinna być pomp, więc ja też będę dokonywał drobnej przeróbki, i mam zamiar dołożyć wymiennik ciepła. Jak coś to zajrzyj do mojego profilu tam są tematy mój schemat i cała moja nowa kotłownia to może coś podejrzysz. Pozdrawiam Tomasz.
  2. Witajcie kolego otóż kolega automatyk ma rację, ponieważ gdy faktycznie kocioł tyle czasu pracuję to jak masz kocioł 30 KW sądzę po opisie kotła to z tych 30 KW niewiele mocy grzewczej wykorzystujesz, może to być spowodowane złym opałem czyli jego słabą kalorycznością, jak też złymi ustawieniami kotła choć jedno drugiego nie wyklucza, a nawet ma pełny związek, tu powinieneś szukać błędu w sztuce. A dla pocieszenia powiem Ci że podobne korekty będziesz robił, przy każdej zmianie opału lub zmianie kaloryczności takowego eko groszku, niestety tak to już jest ale spokojnie, dużo cierpliwości a wszystko będzie chulać. Pozdrawiam Tomasz.
  3. Witaj Maćku a ja Ci powiem moje dzisiaj nowe doświadczenie otóż, już tak mnie wkurzał miał z mojej Lubelskiej kopalni, więc postanowiłem zakupić trochę groszku, aby zrobić mieszankę miał i eko. Jak już wcześniej zaznaczyłem, miał taki kiepski że co parę godzin muszę wybierać popiół a kocioł się bardzo się długo nagrzewał. Moje wnioski są takie: po dokonaniu mieszanki, popiołu jest znacznie mniej, kocioł się dużo szybciej nagrzewa, i co się z tym wiąże mniej spala opału. Popiół o którym mówię jest drobny małe bryłki a nie wielkie spieki i jak dla mnie na dzień dzisiejszy rewelacja. Pozdrawiam Tomasz.
  4. Witajcie. A ja powiem może coś przewrotnego, ponieważ dziwi mnie bardzo czemu sie tak dzieje u Ciebie Marcinie w tym brucerze, ja mam kocioł Cichewicza właśnie z tym palnikiem i od początku grudnia od kiedy palę w tym kotle palę cały czas na miale. I zastanawiam się jak wygląda takie sklejanie, bo ja nigdy nie miałem takiego przypadku. I jak faktycznie producent opisał tym kotle, że da się spalać miał, to u mnie faktycznie to działa. Oczywiście nie ma całkiem tak różowo, jak jest zbyt wilgotny miał to zawiesza się w koszu, spieki to już chyba norma w tym opale, powiem więcej, tegoroczny miał jaki kupiłem z Lubelskiej kopalni w/g specyfikacji ma jedynie 20MG/J, przez okres dwóch tygodni przesiewałem miał, gdzie zostawał mi swoisty eko groszek, jednak ani popiół się nie zmniejszył ani spalanie, ale to o czym piszesz u mnie nigdy nie miało miejsca nie wiem od czego to zależy. Jednak ja również doszedłem do wniosku ze tak na dłuższą metę nie ma sensu, co 12 godz. wybierać popiół, spalnie przy -2 50 kg/dobę, tak jak napisałem za 500 złotych. Pozdrawiam Tomasz.
  5. Witam a ja tu jednej rzeczy nie rozumiem w 1 poście kolega pisze: Buduje dom o pow ok 160m2 w tym 20m2 garażu którego nie zamierzam ogrzewać. Przy tym rownież kotłowni o pow ok 10m2 w której bedzie stał kocioł - czyli do ogrzanie pozostaje ok 130-140m2.Bojler 250 l. (przygotowany pod solary). A w następnym już dodaję: Gdybym jednak na tym czy innym forum napisał że zamierzam kupić taki kocioł na 140 m2 + garaż + zasobnik CWU to na pewno podniósłby się wielki krzyk na forum. Więc moja rada najpierw kolego napisz ile w końcu chcesz ogrzewać metrów, bo jak 160 +cwu to 25 KW wcale nie jest za duży, i będzie pracował sobie całkiem normalnie z przyzwoitym spalaniem.
  6. Andrzeju co do normy w zupełności się z Tobą zgadzam, jednak patrzeć twoimi kategoriami, to tak naprawdę większość osób na tutejszym forum jak przypuszczam oczywiście, ma wiele rzeczy zrobionych nie do końca zgodnie z obowiązującymi przepisami, chociażby wszyscy posiadacze kotłów Cichewicz futura Econo(piszę o tym bo akurat sam mam taki kocioł), nie mają zabezpieczenia przepięciowego na ślimaku silniku ślimaka i obudowie oraz na motoreduktorze, a takowe jest wymagane czyli oddzielny S i różnicówka poszukaj na forum i popytaj kto takowe zabezpieczenie posiada lub np. oddzielny uziom na pompy użyte w instalacji puszczone na różnicówce. Więc z jednej strony dziękuję za ta uwagę choć powiem szczerze iż położyłem te przewody w pełnej świadomości, a z drugiej strony, nie popadajmy w skrajności bo coraz częściej czytam tu takie posty, iż ludzie się sami nakręcają właśnie takimi dywagacjami. Choć powiem szczerze prosiłbym o podpowiedź w sprawie moich pytań zamieszczonych trzy posty wyżej. Z góry dziękuję. Pozdrawiam Tomasz.
  7. Witaj Andrzeju nie wiem czemu tak uważasz? I skąd takie stwierdzenie? Gdzie temperatura na kominie w każdej postaci nie przekracza 40*C.
  8. Witajcie mam prośbę. Powiedzcie mi czy gdy przy tej mojej instalacji założę pompę zaraz na wyjściu za kotłem oraz zrobię dwa układy jeden mały otwarty dla kotła drugi zamknięty na co poprzez wymiennik, to czy taki układ będzie pracował lepiej i stabilniej. Tak naprawdę co to zmieni w mojej instalacji jakie będę miał z tego powodu starty a jakie korzyści, oraz jakiej f-my wybrać wymiennik i jak dobrać wielkość wymiennika do mojego metrażu i instalacji. Z góry dziękuję i pozdrawiam Tomasz.
  9. witajcie mam pytanie czy jak dołożę do tej instalacji pompę od razu za kotłem na jego wyjściu to poprawność działania zaworu 4D mi się zmieni ponieważ piszecie że zawór ma być w odległości do 1 metra od kotła a ja mam 14 metrów i ten zawór nie działa w ogóle, czy taka pompa coś zmieni? A i jeszcze mam jedno pytanko czy jak założyłbym pompę zaraz za kotłem do tego układu a około 1 metra od zaworu wstawił bym wymiennik ciepła i zrobiłbym układ otwarty tzw. mały między wymiennikiem a kotłem a drugi od wymiennika przez zawór 4D za nim pompa CO na grzejniki, to poprawi to mój układ i zawór wówczas będzie działał, bo teraz mam dużą bezwładność wody i jak mi wystygnie całe CO to pomimo tego iz kocioł utrzymuję temp. na kotle to i tak po załączeniu termostatu, pracuje bardzo długo, aby nagrzać pomieszczenia. Pomóżcie i podpowiedzcie, co mi da ta pompa i co mi da ten wymiennik, oraz jak się oblicza moc takiego wymiennika(f-ma mile widziana). Sorki za tak długi post ale chcę się jak najwięcej dowiedzieć. Pozdrawiam Tomasz.
  10. Witaj Machu ja przez ostatni tydzień odpiąłem termostat od kotła i pompa chodziła non stop i powiem jedno, fn z 28 zmieniłem na 23, a f mam 70, i spoko sobie kocioł radzi, nawet teraz -7 na zewnątrz, jednak nic mniej nie pali, bo w podtrzymaniu zamiast pracować 30 minut stoi około 10, więc częściej się załącza, ale zrobiłem też zmianę ustawienia zaworu 4D, bo jak miałem go pod termostatem to temp. powrotu miałem 40*C, teraz jak odpiąłem termostat i dałem zawór na full to temp. na wyjściu z kotła mam 75 a powrót 60 to dla mnie już jest super a w domu 23, a jak miałem zawór na połowę i załączony termostat miałem powrót 40 przy 75 na wyjściu, ale u mnie jest jeszcze podobno za daleko kocioł od zaworu i nie mam pompy między kotłem i zaworem i dlatego mi to głupieje. Dziś podpiąłem termostat ale zostawię zawór na full i załączenie pompy co 2 minuty, gdy kocioł jest w podtrzymaniu, a na wiosnę założę pompę i wymiennik i będę miał już chyba ok Pozdrawiam Tomasz.
  11. Witam wszystkich z uwagi na zbliżający się 2009 rok, życzę WSZYSTKIM FORUMOWICZOM i ADMINISTRATOROM TEGO FORUM, Wszystkiego Najlepszego, Spełnienia Marzeń, Szampańskiej Zabawy, oraz jak najmniej sytuacji awaryjnych z Centralnym Ogrzewaniem, oraz dużo Pieniędzy na zakup opału do naszych nabytków. Na wasze ręce składa życzenia Tomasz z rodziną. Do SIEGO ROKU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. :) :) :huh: :) :huh: :D
  12. Witak powiem C szczerze, że komin w starym kotle miałem suchy a ten kocioł jeśli chodzi pod tym względem to to jest jedynie zasyfiony pyłem i kurzem a jak ruszę szczotką czy w czopuchu czy w kominie, czy w kotle super się czyści i ma wygląd pyłu a nie smoły. Ja też jestem tego zdania, że po to jest druga pompa i czujnik cwu, aby dogrzewać tylko wówczas gdy pobierana jest woda użytkowa. Nie no kolego wal śmiało a jak nie to napisze na P.W. co tam się będziesz gryzł w język, jestem ciekaw twojego zdania i opinii.
  13. Witaj a powiedz mi co to jest ten skraplacz spalin bo pierwszy raz o tym słyszę, co do instalacji to ważną informacja jaką muszę w tym miejscu dodać to fakt, iż kocioł stoi w jednym budynku, a reszta instalacji, jest w piwnicy w domu, odległość od budynków to 14 metrów, dlatego pewne rzeczy takie jak zawór 4D i układ pompowy. A mam dwa pytania 1. Czemu całe ciepło ma zabierać zbiornik, bo tego nie rozumiem?, 2. Jak połączyć pex-a z kotłem skoro nie łączy się miedzi z pex-em, to czym?. Pozdrawiam Tomasz.
  14. A powiem wam chłopy ze obecnie mam 22, 5st, a do tej pory miałem na starym kotle nawet wyższą i spalanie było 60 Kg ale od wczoraj kocioł pracuje bez termostatu, czyli tylko na histerezie 2 st., i jest już dużo lepiej, jak coś ustawie i policzę to napisze, obecnie wentylator na minimum i przysłona przymknięta na 3/4. Pozdrawiam Tomasz.
  15. dla mnie jednak z opisu wynika że instalacja jest zapowietrzona. Ale mogę się mylić
  16. A masz możliwość podłączyć naczynie zaraz z wyjścia kotła?
  17. powinieneś mieć 3 biegi na pompie spróbuj zwiększyć prędkość pompy, bo jednak dla mnie osobiście to nie pompa, a zawór różnicowy.
  18. A jak jest z tym odpowietrzeniem na rozdzielaczach no i uwzględnij jakie masz ciśnienie na instalacji to co napisał automatyk.
  19. Witaj moje zdanie jest takie chcesz, tanio palić tu kup zwykły dobowy kocioł miałowy i pal czym się da już taniej na pewno nie będzie, jak chcesz mieć kocioł mniej obsługowy tu kup z podajnikiem, lub ślimakowy, natomiast od gazu trzymaj się z daleka, bo cena litry opału dobrze załatwionego to około 2,20 za litr pomnóż przez liczby podane przez mojego przedmówcę, a wyjdzie Ci koszt ogrzewania twojego domu. Pozdrawiam Tomasz.
  20. a te białe czapki na końcu rozdzielaczy to odpowietrzniki czy tylko zaślepki.
  21. Witaj a dla mnie, to widzę tu chyba dwa problemy jeden to z tego co opisujesz to tak jak by było za mało wody w instalacji, lub jednak jest powietrze, typowym efektem szumienia instalacji jest powietrze w instalacji, a drugi mankament, to sprawdź jaką masz pompę co może ona coś szwankuje, albo może jest za mała.
  22. Witaj spróbuj włączyć w pompie większy bieg, a instalację masz odpowietrzoną dobrze?
  23. dom mam 210 metrów kw. dobrze ocieplony, a temp. w domu w zupełności 22-22,5 w dzień wystarczy i tak też mam obecnie tylko spalanie mam olbrzymie i ta nieszczęsna temp. powrotu.
  24. Odnośnie naczynia przeponowego powiem tylko tyle wcześniej miałem zbiornik 100 litrów i zwykły zawór bezpieczeństwa obecnie mam zbiornik 300 li zakupiłem grupę bezpieczeństwa wraz z z naczyniem przeponowym i tutaj się muszę zgodzić z kolega automatyk kapanie spowodowane jest ciśnieniem w instalacji jak też przez skok tego ciśnienia np. przy każdorazowy otwieraniu i zamykaniu kranu a w chwili obecnej mając takie naczynie działa ono jak sprzęgło-któro mnie kosztowało w sumie 160 złotych a różnica jest wielka.
  25. Tak jasno tylko podpowiedz mi drogi kolego czy to co chcę zrobić aby pompa co chodziła non stop zda u mnie egzamin?
×
×