  1. Ten zawor 3d to ATM20-43 C , a przed pompami masz filtry ??
  2. No zagrzac podlogowke to czasu trzeba ile masz tych petli na tej 1300 m , dom kiedy skonczony - tynki ,malowanie cala wilgoc musi wyjsc z domu ile wody wlane tyle musi odparowac . podlogowka to duzy pochłaniacz ciepla i cza czekac by ruszyla . Ile temp na podlogowke dajesz 30 st ? ten zaw 3d termostatyczny to jeden na taka ilosc podlogowki ?
  3. Lol to niez lez zjada paliwo , a masz ten ster.SKZP-02 dla tloka ??.Powiedz jaki wielki dom masz i jak wyglada inst.
  4. uwazam ze powinien byc srednica 6/4 cala i zaw 4 d to samo , bo chyba tak masz .
  5. Nie czuje sie urazony ale jak sie napisze do kogo pytanie too sie dostanie odpowiedz wmiare szybko , na te grzejniki jest zaw.3D ster.z SKZP-02 i pompa kreci caly czas wilo adaptacyjna 25/4 a na grzejnikach gl.term. teraz sa otwarte na max bo sie maluje.Ponpa i zaw 3D obsluguje parter i pietro .
  6. Daj sobie spokuj z tymi sterami , szukaj cos dobrego.
  7. Powiem tak, pompa kotlowa to musi byc bezwglednie lub pompa cwu puszczona caly czas i woda w zasobniku jak i na piecu powiedzmy . Powiedz jakie masz rury przy kotle zas/pow
  8. Zaraz mam grzejniki 17szt i dwie drabinki i 2 male petle w lazienkach . Palnik jest firmy ARDEO 8-30kw TYP - AZP-25MR i konstrukcja pieca
  9. Tak to dzisiaj wyglada Intryguje mnie tylko komora spalanie troche nalotu czarnego- co dodac powietrza cza :)
  10. Kolego Wadus nie KTOS tylko Marek jak co a temp .mam 44,3 zas, powr.41,5
  11. Tem.pow . okolo 2/4 st mniej jak zasilanie , takie spalanie konstrukcja pieca , jak bede czyscil zrobie zdjecia .Dzieki za opinie wszystkim. AJ ZAPOMNIALEM DODAC NIE GRZEJE CWU !!!!!!
  12. Witam wszystkich posiadaczy sterownika SKZP-02. Pracuje u mnie w kotlowni juz ze 2 tygodne .Ogolnie jestem zadowolony dmuchawa dziala calkiem inaczej niz na cobrze bardzo plynne. Ustawione mam na nim temp.45 st,zas.kociol na dom idzie 25/26 sygnal z czujnika tmp.-salon ust.jest 19st +/-0,5 ST. Pow. domu 230m2 piwnica - 3 grzejniki - grzeje 1szt.Dwa wylaczone.Parter - grzejniki piertro grzejniki .w lazience podlogowka i drabinka , w drugiej laziene taki sam uklad. Przy tych temp . co panuja u nas 0,3-6 st.Spalam na dobe okolo 15kg peletu weglowego Varmo. Spala sie dobrze bez kalafiorow mozna powiedziec sa znikome .Kalorycznosc deklarowana przez producenta 26MJ/kg.Pompa kotlowa jest caly czas kreci roznica 3/5 st. Moje ustawienia Moc kotla 25kw Kalorycznosc paliwa 26MJ/kg - 7,2kwh/kg Pow.max-29% , min-7% Modulacja max-50 , min-5 Czas podawania 5 sek- korekta -20% Typ pracy-auto Czujnik spalin-aktywny miedzy 50 a 94st Mam pytanie do grona tych sterownikow co zrobic by doprowadzic by kociol szedl bardziej stabilnie , a moze to juz przesada.Zdjecia do wgladu.
  13. Super namieszana kotlownia ,te rury cu przy zaw.4D to -28 mm
  14. ustawilem jak radziles na zdjeciu po prawej stronie widac jak zszedl nisko a potem zaczol ciagnac do zadanej ciezko mu to szlo
  15. Zapomnialem dododac ze temp. na kotle ust.45st. Nadmuch dac np.60/6. wykres posle dzisaj
  16. Pierwsze pytanie czy soft 33m jest taki molowaty bardzo wolno reaguje na zmiane temp nie jest dynamiczny. ust. 28postoj podawanie 2,5 dmuchawa 60 /0
  17. Witam. Jes tu moze ktos na forum kto ma pojecie o tym sterowniku Cobra . Prosze o informacje, dziekuje.
  18. No i jeszcze by sie jakis termik przydal jak juz .W sterowniku sa dwa rozwiazania ster.silnikiem przekaznik lub triak lepiej jak jest triak to seperowac malym przekaznikiem a potem ster.stycznikiem triaki nie lubia ind.obciazen jak nie maja dobrych zab.wokol siebie jak przekaznik to spoko moze ster.stycznikiem bezposrednio.
  19. Witam . Mam piec KAPID z Pleszewa zpodajnikiem Ardeo groszek/mial 25kw zakres pracy palnika 8-30kw z obrotowa retorta.W tym cazsie przez styczen spalone 700kg paliwo Varmo w domu 19,1-19,5 st dom na razie nie zamieszkaly powierzchnia 230m2 nie ocieplony. .Sterownik Cogra z Elektro-MIz
  20. Silnik jak sie da to przepiac w gwiazde poszukaj na internecie jak to zrobic. Po najmniejszej lini to cza tak zrobic z wyj. gdzie sterownik podpinamy stycznik czyli cewke stycznika np.MS-1 - 3 fazy jak sterownik powie ze dzialaj podajnik a teraz stycznik to klapnie i bedzie zadzialany tak glugo jak chce sterownik. Do silnika podlaczamy 3 wyjscia ze stycznika zaciski z jednej strony a z drugiej zasilanie 400v cza uwazac z tym napieciem bo niezle kopie.
×
×