Wydajnosc pompy ustawiona na 254 czyli na max to i tak nie przekroczy 197w czasie pracy na c,o icwu.
Fabryczne ust.150 na c.o -przeplyw 44,9l/minprzez bufor obr.pompy 3750.
Cwu przy fab.ust.150 przeplyw jest 16,6
Max.ust.254 -C.O-51.7l/min obr.pompy 4150 Cwu-17,7l/min obr.pompy 4700
Jescze Wam potruje glowe przy tej wezownicy 3,5m2 z wezownica z inox DN20 to napewno dardzo dluga i karbowana rura daje wieksze opory i za to mamy wieksza powierzchnie . Chetnie bym sie go pozbyl bo aczyna mnie to irytowac ta zabawa .
Witam. Na razie nie zmienilem rur z PP32 na PP40 rozmawialem z gosciem co sprzedal ten bojler i przyznal sie ze ze mufy sa 1 cal a rura karbowana DN 20 i 3,5m2 , to napewno tu mamy obnizenie przeplywu , co myslicie ?. w przyszlym tygodniu zmienie te rury ale bez przkonania ze bedzie dobrze .
Prosze dejcie znac
Sambor przeciez na c.o kreci normalnie ja zwalam na zrednice rury pp32 w srodkuma 21,2mm
woda32/33 freon 33/32 26hz zad,50
teraz przeplyw 14,03/3750 woda40,5/45,25 gas 56/43
Sprawdzilem po rurce PP 32x5.4 co mam zrobione teraz to swiatlo jest 21.2 masakra duzo za malo .ta co mam 40 x5.5 to wyjdzie 29 tez w sunie na totalny styk ale cza sprawdzic jak mam , a jak nie to miedz 35 co mi zostala z inst. przy piecu dawno temu
Kordiano - tak na wiase z pompy te przylacza sa 5/4 a w srodku jest fi kolo 26mm nic czaprzerobic i tyle
Cezario 1 - zaw. nie mam bo to split. Pompa zaczela grzac cwu nie zmienilem temp. na cwu dalej jest 50 st, Przelaczyla sie na cwu nie wywalila bledu przeplyw 12,66 obr.pompy 3400 ener.zuz.1600 wupr.4400 COP 2.75 okolo.
CEzario 1 gdzie te czujniki w jed. wew.??---Też tak miałem. Źle był włożony czujnik na rurkę ten pomarańczowy. Powinien dobrze dolegać do rurki. W t cap 9kw są 4 czujniki i wszystkie trzeba sprawdzić. Nie wywaliło żadnego błędu na wyświetlaczu. Z COP 1.5-2 zrobiło się 5 przy plus 10 stopniach. Może komuś się to kiedyś przyda.
Ja z kolega te rury polaczylismy on jest z wyksztalcenia hydraulik ja do pomocy choc kupilem PP40 , to powiedzial za duze tyle.Zakupie kolanka takie jak w tym orurowaniu 32 i przerobie na 40.
Hm wode cwu grzeje na 50 stopni obecnie na c.o idzie 32 no to zrobie dla eksperymentu.
Dla mnie to taka firma kogucik wszystko zrobilem sam oni tylko postawili na fundamecie pompe podlaczyli rury z jednej z drugiej strony poklikali na wyswietlaczu powiedzieli co mieli i poszli nie cale 2 godz. byli wiec daj do myslenia co to za firma ja tylko od nich kupilem pompe z uruchomieniem.