  1. Nie mam bufora pompa CO z monobloka pcha bezpośrednio na grzejniki a druga pompa na podłogówkę i oczywiście po drodze zaw. 3 drożny CO\CWU
  2. "Moc maksymalna", mogę napisać jak York u mnie się zachowuje, maksymalny przepływ utrzymuje właściwie tylko podczas testu pracy pompy CO podczas normalnej pracy nawet przy max. mocy przepływ jest w okolicy 2-2.2m3, ale gdyby przepływ był za mały to pewnie delta by się zwiększyła. Tą PC mam od października 2025, a przez 13 lat miałem onofa Exotherm 14kW to było dziadostwo prądu żarło 35-40% więcej a w domu zimno, 4 lata temu płyta główna padła [3000 plus własna robocizna] w sumie 4 wentylatory same śmigła [ jedno 600], defrost co 40 min, obojętnie +6 czy -6 przy -8 można było zamarznąć w domu. Współczuję wszystkim co mają pompy tej firmy swoją drogą siedzibę mają w Gdańsku serwisu nie mają, chwalą się Polską PC taka Polska jak ja amerykanin, OMIJAĆ SZEROKIM ŁUKIEM
  3. Naprawdę myślisz że tego nie wiem, ale ok
  4. Umiesz czytać po Polsku? Co wcześniej pisałem, zwiększył się przepływ ewentualnie delta
  5. Przecież pisałem ciepłomierz jest skorygowany pod stężenie 24% glikolu z wodą, nie ja bo nie wiem jak się programuje Kamstrupa
  6. Podczas grzania CO maksymalny przepływ nie jest osiągany więc to nie szkodzi a normalnie zwiększa się przepływ ewentualnie delta , na ciepłomierzu nie zauważyłem zmiany mocy moim zdaniem problemu nie ma, ale można szukać dziury w całym, jak kto woli.
  7. Witam, glikol fizyki nie zmienia czyli jeżeli PC ma 12kW to nadal ma, jak pisałem mam opomiarowaną PC licznik energii i ciepła, miesiąc temu dolałem glikol do instalacji CO w proporcji 23-25%, tą wartość wpisałem w licznik energii cieplnej (właściwie to kolega to zrobił) i nie widzę jakiś zmian w mocy PC. Zmiana taka że pompa obiegowa w PC pracuje na trochę większych przepływach na "oko" 10-20% i przepływ max się zmniejszył się z 2.65-2.7 do 2.3-2.4 oczywiście m3 te wartości tak się zmieniają, falują. Przez 14 lat w monobloku była woda a teraz mieszanka, powód? chcę sprzedać dom i żeby nikt nie miał do mnie pretensji.
  8. Nie ma Polskiej PC ? Kołton Kostrzewa Multiterma JBG HT Defro SAS to chińczyk? To tak samo Polskie jak Buderus Viessmann Niemiecki oni też nie mają swojej sprężarki, ale tu to nikomu nie przeszkadza, ręce opadają!
  9. Przy takiej tem. CO nie ma większego znaczenia jaki czynnik a bardziej na co stać, serwis a najważniejsze dobór PC czyli moc.
  10. Gdzieś czytałem lub słyszałem że nie ma być dotacji na panele dla mnie zła wiadomość, może chodziło o dotacje dla ferm foto. nie jestm pewny. Ale prędzej lub póżniej to nastąpi
  11. Z podbiciem nie ma problemu, trochę ludzi człowiek w życiu poznał, gorzej z poskładaniem i zamówieniem tego co trzeba, chyba nie moje zabawki i "piaskownica"
  12. Nie wiem jak panas robi ale moja stara PC 14EVI defrost pełna moc około5-6 Kw z sieci i pompa obiegowa pełna moc czas około 3 min. Nowa York 12 zupełnie inaczej moc el. 700-1100W przepływ około 1m3 czas podobny +-3 min i zrobi to samo do starej jakieś perpetum-mobile
  13. W takij pogodzie jak teraz, prawie grzech nie mieć PC, chodzi na najmniejszej mocy 19Hz bierze 950-1000W wytwarza 5.6-6.5 Kw ciepła i ocztwiście co jakiś czas przerwa, woda CO 34-35 ustawione 33, nie jest w stanie pracować na 33, mówię o moim obecnym domu nie nowym. Panele dobra rzecz, ale sam to ogarnąć ? Nie znam się na tym, mam panele na dachu ale firma robiła, na chłopski rozum w miarę proste ale jak się nigdy nie robiło! Proste jak metr sznurka w kieszeni.... Panele na okres przejściowy nie wiem czy warto , jaka cena Twojego komplet +-?
  14. Gratuluję zakupu myślę że dobra pompa jestem bardziej ciekawy jakie ma sterowanie, kup tylko dobry zasobnik CWU znaczy taki który ma wężownicę na dole a czujkę w połowie tuż nad wężownicą.
  15. Pod względem kontroli jakości na pewno masz rację, poprostu wiem że to wychodzi z jednej fabryki, tak jak kiedyś pisałem, w chinach można kupić ten sam przedmiot w różnych cenach i oczywiście różnej jakości, ale płacąc więcej nie masz pewności co do jakości. Sprężarka do yorka jak i aiwy jako części zamienne mają tą samą cene GMC-2200; Mitsubishi 2100 i montowane są zamiennie, dla tego myślę że mają podobną, tą samą jakość.
  16. York ma sprężarke GMC Aiwa mitsubishi niby inne a naprawdę takie same jedne i drugie produkuje GMC, mitsubishi i hitahi mają udziały większościowe w GMC, taki japońsko koreański chińczyk , nakleja nie robi jakości ani pewności co to jest, te biznesy są tak powiązane ! Samochody to samo Pegot, Citroen, Fiat, Opel, Jeep , -Stelantis-, Renówka powiązana z Nissanem i Mitsubishi, itp itd.
  17. Nie za bardzo zagłębiałem się w tego kaisaja bo widziałem jak ktoś montował kaisaja takiego jak york ale w sprzedaży nie ma więc nie wiem co to za dziwoląg był. Byłem na szkoleniu Aiwy i twierdzą że york to inna pompa jest lepsza [Aiwa lepsz]ale dokumentacja tech. taka sama , każdy żyd swój towar chwali, pompa ok tylko serwis AIWY droższy przegląd 800 uruchomienie 800, w Yorku uruchomienie gratis ewentualnie dojazd płatny
  18. Kaisaj ma 2,3 serie pomp ja piszę o tych co mają taki sam wygląd co york i aiwa , mówię tylko o tych seriach w inne się nie zagłębiem. W tych seiach jest tak że jak podają moc np 5Kw to ma tą moc nawet przy -10, w rzeczywistości mają nawet większą moc ale tyle gwarabtują. Mam 12 koledze montowałem 5 a drugiemu 7 każdy ma podlicznik i licznik ciepła , ja również mam i muszę przyznać to co podają w karcie tak jest, cop za tą zime, z przerwą od 19 sty. do 23 lutego, wyszedł średnio wg. PC 4.26 a wg. podlicznika i ciepłomierza 4.38 a ciepłomierz odejmuje ciepło na defrosty, max. tem. co 36-37 średnia 35. Jestem zaskoczony pozytywnie tą PC przez 13 lat miałem PC Exotherm reklamują jako Polską , taka polska jak ja chińczyk nie życzę jej [PC] nawet wrogowi szkoda tuszu PADACZKA
  19. Nie wszystkie PC produkcji midea są takie same, mam największe zauanie do 3 marek Aiwa Kaisaj York bo to są dokładnie te same pompy niczym się nie różnią, którą kolwiek z nich kupisz będzie ok im tańsza tym lebsza. Mają dwa typo-szeregi 5-9 i 12-16. Każda z danego szeregu taka sama , czyli właściwie są dwie PC Mam na myśli monobloki
  20. Dzięki za wyjaśnienie, wytrzymałość, to jest duża nie wiadoma. Na oko parownik Panasonika większy, parownik w Yorku jest 3 rzędowy 90na115cm grubość 6,5, teraz sprawdż jak ma Panas. I tak jak piszesz mogę mieć 16, tylko mi nie potrzeba, na mrozy mam "ekogroszek", w tym roku miesiąc i 4 dni paliłem groszkiem, mówię o domu w którym obecnie mieszkam ale jego sprzedaję i przeprowadzam się do nowego a ten powinien być b. 'ciepły', tam mam JGB czekam za 'prądem' i można robić odbiór PC Troszkę bym polemizował że każda sprężarka ma swoją pompę oleju, większość ma smarowanie rozbryzgowe i chyba ciężko tu mówić o pompie oleju szybciej o jakiejś protezie pomy oleju . Bo niestety większość sprężark w PC ma smarowanie rozbryzgowe, nie wiem czy większość ale wszystkie tańsze i niektóre droższe, dla tego tak ważne są te minmalne obroty, aby górne łożysko miało smarowanie i te przygazówki przy min. obr.
  21. Ja mogę napisać coś o Yorku 12, w DTR gwarantują żę przy tem. zew.-10 gwarantują moc cieplną 12,3 KW a w faktycznie 14 KW , przy 65-69Hz sprawdzone miernikiem ciepła Kamstrup 1" A to jest chińczyk, produkowany przez Midea
  22. Możesz sprecyzować tą różnicę, myślę że Kaisai przy -10 ma moc cieplną około 8Kw a t-cab wiadomo 9, czy jest coś jwszcze
  23. Inna konstrukcja PC, wszystkie PC mają taką samą konstrukcje cztery podstawowe rzeczy sprężarka skraplacz zawór rozprężny parownik i zawsze w tej samej kolejności, nie ma innych. Zubadan, t-cap różnią się softem który tak moduluje obrotami spr. aby zawsze moc max. była jak w oznaczeniu PC, to nie jest jakaś cudowna nadtechnika, gdyby zablokować im obroty to byłaby taka sama jak inne, tak swoją drogą 9tka i 12tka t-cap to dodokładnie ta sama PC, 12tka kręci tylko do wyższych prędkości ale moc minimalna taka sama. PC o różnej mocy ale takiej samej budowie jest cała masa i to każdej firmy, niestety, płacisz różną cene za to samo takie "oszustwo".
  24. Pompa oleju? A jak Mitsubishi nie ma to co jest gorsze, bo odzielnego modułu pompy oleju nie ma, a smarowanie ciśnieniowe ma!
  25. Sprężarka w Kaisaju jest Mitsubishi tak ale to nie ta sama co w zubadanie to są dwie zupełnie różne modele w Kaisaju jest rotacyjna a właściwie podwójnie rotacyjna a zubadan ma scrola [spiralna] , proszę sprawdzić w internecie tam jest dobrze opisane, scrole uchodzą za trwalsze. Ale są dużo droższe w produkcji
×
×