Skocz do zawartości

lajosz

Forumowicz
  • Postów

    62
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    1

Ostatnia wygrana lajosz w dniu 31 Sierpnia 2024

Użytkownicy przyznają lajosz punkty reputacji!

Informacje o ogrzewaniu

  • Co ogrzewam?
    budynek 120 m jest ocieplony 5cm styropian
  • Instalacja
    10 grzejników , bufor 200l
  • Kocioł
    ROTENSO AQUAMI 8kw , STRZELEC PRO 2kW, Camino 15kw

O sobie

  • Płeć
    Mężczyzna
  • Lokalizacja
    poznań

Ostatnie wizyty

Blok z ostatnimi odwiedzającymi dany profil jest wyłączony i nie jest wyświetlany użytkownikom.

Osiągnięcia lajosz

  1. Dokładnie tak jak Kolega pisze. Trzeba zmienić miejsce podłączenia bo gdy zawór 3 realizuje krótki obieg ( przy stygnięciu wody) a z drugiej strony (od strony bufora) jest zawór zwrotny to naczynie rozszerzalne nie działa poprawnie.
  2. lajosz

    Pompa KAISAI 8kw

    Te zielone linie to grzałki
  3. lajosz

    Pompa KAISAI 8kw

    Na jednym i drugim schemacie widać trzy prądowe przewody i neutralny do każdej z grzałek . Grzałka 3kw 3 x żółty + niebieski , grzałka 6kw 3 x czerwony + niebieski - to wskazuje na trójfazowe zasilanie. Co do resetu godzin pracy w mojej raz zrobiłem i się wyzerowało. Po paru godzinach zrób reset i się okaże . Kolega dobrze prawi , dla pewności oczywiście zalecane . Może ta gwiazda jest połączona z masą i wtedy odłączenie od jednej fazy ma sens . Schematy są prawie takie same tylko na moim widać jeszcze termiki zabezpieczające.
  4. lajosz

    Pompa KAISAI 8kw

    Dla mnie są to dwie grzałki trójfazowe jedna 3kw druga 6kw - jak włączysz dwie naraz jest 9kw (3-6-9kw) . Ja bym pobawił się dip switchami na płycie hydraulicznej ustawić 3kw lub 6kw zależy od obciążenia w domu. Ja mam pompę jednofazową i grzałka 3kw - oczywiście też rozdzieliłem kable - ale żeby korki czasem nie wyskoczyły (gdy w jednym czasie włączona pralka ,zmywarka i grzałka pompy by chciała się załączyć ) założyłem przekaźnik priorytetowy PR-613 + stycznik HCH8-25/02-01 (2NC). Jak obciążenie w domu jest zbyt duże to grzałka pompy będzie musiała poczekać. Zabezpieczenie sprężarki przy rozdzieleniu wystarczy 20A (3,7kw) , grzałek 16A I tak trzeba odpowietrznik odkręcić bo ten zawór nie jest w najwyższym punkcie.
  5. Raczej NIE
  6. Jak nie przeszkadza to niech zakłada ( kto bogatemu zabroni - a będzie spał spokojnie ) Ja już cuda widziałem kiedy samym powrotem CO się rozgrzewały kaloryfery ( po zamknięciu zaworu na zasilaniu połowy instalacji ) Co prawda rura miała średnicę 2 cale , z góry była ciepła a od spodu zimna.
  7. Na moje to puszcza simmering ( ta czarna guma ) należy wymienić na nowy i uzupełnić olej ( najlepiej specjalny do przekładni ). Na simmeringu są numery (np. 40x80x10 ) po tych numerach kupić nowy. wymiana:https://www.youtube.com/watch?v=d46DQariVFg Opcja druga przekładnia już się rozleciała i dlatego puszcza - wtedy kupić całą przekładnię .
  8. A ta pompa to monoblok czy split bo to wielka różnica . W monobloku pompka wody kotłowej będzie chodzić cały czas nawet jak będziesz palił tylko pelletem. Najbezpieczniej kocioł pelletowy i pompę ciepła spiąć do jednego bufora ( jeszcze osobny zawór do cwu ). W takim układzie nawet sterowanie jest proste - na pompie ciepła ustawiasz np. 35 stopni ( lub krzywa grzewcza ) i gra , jak rozpalisz kocioł pelletowy będzie wyższa temperatura np. 65 stopni to pompa się wyłączy sama ( oczywiście wodę będzie mieszać ) W kotle pelletowym zgaśnie ( lub go wyłączysz ) pompa ciepła sama zacznie grzanie . Chyba że pompa ciepła ma być głównym źródłem ciepła a kocioł pelletowy tylko szczytowym ( np. gdy jest -10stopni ) to wtedy pomyśleć trzeba inaczej .
  9. Tak się kiedyś robiło instalację ( bo nie było lub drogie pompy zawory itd... ) ale to działało całkiem dobrze. Odwrotnie! Na lato zakręca się te dwa górne zawory (po lewej od bojlera) i włącza grzałkę elektryczną . Na zimę wyłącza się grzałkę elektryczną i odkręca te górne zawory - wtedy palimy w piecu.
  10. Jak ktoś coś to : Do Modbus TCP
  11. Pozazdrościłem Kolegom zaawansowanych połączeń z pompą ciepła i mam i ja 🙂 Zakupiłem USR-DR404 do połączenia WI-FI Modbus TCP <=> modbus RTU . Wstyd się przyznać ale tydzień mi zeszło - a jeszcze nie skończone ... Ręczne pisanie pliku modbus.yaml jest upierdliwe.
  12. Głupie pytanie a podłączyłeś prawidłowo
  13. Moim zdaniem NIE. Na zdjęciu masz zawór różnicowy i pompkę która podczas pracy go zamka . Jak odbierzesz ciśnienie ( wodę ) przed zaworem przy wyłączonej pompce obiegowej to zawór pozostanie otwarty - a jak przy włączonej pompce obiegowej to zależy od prędkości pompek ( otwarty , zamknięty lub może stukać )
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.