Użytkownik mak dnia 13.07.2009, 12:04 napisał
1.Kocioł który wymieniłeś jest dwufunkcyjny (nie wiem po co w schemacie zasobnik CWU). I pytanie jak zamierzasz zrealizować funkcje grzania CWU przez zasobnik jeżeli zamontujesz kocioł dwufunkcyjny?
jedna drobna uwaga,
jeżeli nie wiesz, to nie staraj się rżnąć fachowca,
ten model MCR-a jest kotłem jednofunkcyjnym,
2. Dla obiegu podłogówki powinieneś zastosować obieg z mieszaczem. Czy dla obiegu podłogówki konieczna jest dodatkowa pompa to trzeba policzyć. Przy małym układzie pompa z kotła wystarczy, dla dużego konieczna będzie dodatkowa. Taki sposób zamontowania pompy dla podłogówki jak na schemacie jest zły. Sterownik kotła obsługuje dwa obiegi grzewcze w tym obieg z mieszaczem czyli problemu nie powinno być
patrz uwagę powyżej,
jeżeli są dwa obiegi grzewcze to obydwa muszą mieć pompy,
i nic nie trzeba obliczać, przy tak małej instalacji nie trzeba nic obliczać, każda pompa da sobie radę,
sposób podmieszania jest zły, Twój fachowiec chyba tak do końca nie wie co robi,
a jeżeli nie wie w jaki sposób to poskładać to kup mu gotowy układ mieszający, są takie w sprzedaży, czy to Tece czy Kan, Gorgiel czy inni, jest tego na pęczki, każdy z producentów alupexa ma je w swojej ofercie,
3. Nie wiem również czemu ma służyc naczynie nad podgrzewaczem CWU. Jak napisałem wcześniej kocioł jest dwufunkcyjny czyli cały układ podgrzewacza jest zbędny łącznie z tym naczyniem. Jeżeli zastosujesz kocioł jednofunkcyjny z funkcją grzania wody przez zasobnik to też nie montuj na nim naczynia.
patrz uwaga wyżej
Zastosowane materiały to już rzecz wtórna (kwestia pieniędzy jakie chcesz zainwestować). Pamiętaj tylko o zastosowaniu systemu uzdatniania wody bo to ma największe znaczenie dla trwałości instalacji
a tak jeszcze uwagi drobne uwagi dotyczące schematu,
- jak wspomniano w którymś z postów wyżej, naczynie przeponowe i zawór bezpieczeństwa
muszą być na nitce zasilającej zasobnik w zimną wodę,
przed zaworem i naczyniem nie ma prawa być zawodu odcinającego,
i taka moja prywatna uwaga,
jeżeli Twój fachofiec nie wie tak podstawowych rzeczy to go wywal,
później może być już za późno,
- pozostałe dwa zawory bezpieczeństwa są niepotrzebne, w MCRze jest zawór bezpieczeństwa zabezpieczający instalację,
- zawór (chyba nadmiarowo-upustowy) pomiędzy zasilaniem i powrotem z centralnego jest niepotrzebny,
- średnice rur, do trójnika rozdzielającego obydwa układy miedź, fi 28, lub alupex fi 25 lub 26 zależne od producenta