- Jaka Temp. Powrotu
-
Problem Z Instalacją, Zimny Powrót I Duże Spalanie
Po pierwsze kocioł masz za mały, ogrzewasz 140m2 budynek z czerwonej cegły mur o grubości 0,5 metra niestety do ogrzewania najgorsze co może być. Nadmuch spróbuj ,mniejszyć i to dość mocno ponieważ 12 bieg na 12 możliwych to tylko komin będzie gorący, zgaduję daj na 4. Po jakimś czasie sprawdž jak kocioł uzyskuje temperaturę oraz jak wygląda popiół. Na tyle mogę spróbować ci pomóc, w tym temacie.
-
Duże Zużycie Ekogroszku
I jak pomogli koledzy mniej kocioł pali?
-
Klimosz Duo Sterownik Ekonomic Premiun Ustawienie Wentylatora
Według mnie 25 to minimum a 35 z klimosza pracowałaby pewnie jeszcze ekonomiczniej, ponieważ ma większą powierzchnię grzewczą a co za tym idzie więcej ciepła wyłapiemy przed kominem. Prawdopodobnie zamieniłbym też sterowanie żeby po nagrzaniu pomieszczeń kocioł przechodził w stan czuwania. Wtedy zwykle mamy oszczędności ponieważ nowe domy są dobrze docieplone i nie ma strat, kocioł pracuje 8h na dobę lub mniej.
- Zapytanie Ważne
-
Kocioł Taurus Angus
Jeśli film nagrany z pierwszych ustawień to znaczy nadmuch 15% to i tak jest za dużo bo idzie ciepło w komin. Wysokość płomienia bardzo często zależy od rodzaju węgla, a nie od ustawień. Na twoim miejscu zmniejszyłbym nadmuch i to dość radykalnie płomień ma być spokojny. Sterownik pokojowy z pewnością zaoszczędziłby trochę opału.
- Zapytanie Ważne
-
Kocioł Taurus Angus
Taki kocioł 24 kw będzie tyle palił w takim ogrzewaniu 200 M2 .Jaka temperatura w domu? Czy masz jakieś sterowanie? Pierwsze ustawienia które podałeś czyha były dosyć poprawne. W ustawieniach fabrycznych jak widać na filmie grzejesz komin.
- Klimosz Duo Sterownik Ekonomic Premiun Ustawienie Wentylatora
-
Projekt Instalacji Co W Nowym Domu
Zrobisz jak zechcesz może mam mało doświadczenia może więcej czegoś innego? jak tu ktoś powiedział najlepsze rozwiązanie to pewnie pogodówka i zawór mieszający? Jak byś chciał zobaczyć jak działa coś zdecydowanie innego i lepszego pod każdym względem to zapraszam.
-
Klimosz Duo Sterownik Ekonomic Premiun Ustawienie Wentylatora
To że nie masz w garażu ogrzewania nie znaczy że go nie ogrzewasz bo na pewno temperaturą jest tam w okolicy 10 stopni a nie taka jak na dworze, tak samo kotłownia nie ma grzejnika a jest ciepło znaczy że skądś to przenika, z ogrzewanych pomieszczeń. Zapas mocy w kotłach z podajnikiem jest jak najbardziej wskazany, taki większy kocioł powinien dogrzać mieszkanie i się wyłączyć wtedy pracuje ekonomicznie.
-
Klimosz Duo Sterownik Ekonomic Premiun Ustawienie Wentylatora
Twój budynek ma 13*13 dwa poziomy czyli wychodzi 169m2 razy 2 czyli 338 M2 nie myśl że jak nie ogrzewasz jakiegoś pomieszczenia to się nie liczy, cały budynek się liczy bo wszędzie jest jakieś ciepło. Niestety przy twoim domu ten kociołek to popierała do ogrzewania 100 m max, a wyliczenia ze strony ciepło właściwe możesz uznać za bajki. Żeby pracowało to ekonomicznie potrzebujesz kotła sporo większego. Ten kociołek który masz da radę również ale będzie spalał 2 razy więcej opału.
-
Projekt Instalacji Co W Nowym Domu
Zamontuj zawór 3 d i pogodówke, a będziesz stałym bywalcem na forum. Będziesz pytał co zakręcić, jak zakręcić, ile zakręcić, jaka krzywa grzania, czemu tyle pali itp. Jak większość ludzi którzy tutaj trafiają.
-
Projekt Instalacji Co W Nowym Domu
No pewnie będę chodził i patrzył czy mam już dławić czy jeszcze nie? I ile mam dławić? Ciekawa ta pogodówka istotnie. To chyba dla ludzi którzy je mają co robić. Ale jeśli ktoś woli takie rozwiązanie i jest z tego zadowolony to jest ok!