Witam,

 

Mam następujący problem z tym właśnie picem. Dwa lata temu był w nim wymieniony czujnik CWU. Teraz przy pobieraniu ciepłej wody piec zagotowuje wodę i ciśnienie na piecu wzrasta tak że zaczyna działać zawór bezpieczeństwa.

Czy można sprawdzić w jakiś sposób czujnik? Moze multimetrem? Widze ze nie jest to termopara bo dochodzą do niego dwa przewody. Na wyswietlaczu wyskakuja bleby 2,4 ,5 czyli system przegrzany itp. Co moze byc przyczyną? Co nalezy sprawdzic? Sam jestem elektronikiem wiec dokonanie jakichs pomiarow elektrycznych to nie problem. Z gory dziekuje za pomoc.

 

Jacek

Opublikowano
  • Autor

Kod bledu mrugajaca dwojka, kod serwisowy 53.

Problem polega na zbyt wysokim podgrzaniu wodu do 80 stopni i wiecej.

Mimo otwarcia obiegu goracej wody temperatura na piecu pozostaje wysoka, ponad 80-90 stopni.

W ksiazce serwisowej jako usuniecie usterki podano okablowanie lub wymiana pompy.

kable sprawdzilem, pompa tez wydaje sie ze pracuje.

Zastanawia mnie jednak fakt dlaczego po otwarci obiegu goracej wody w momencie kiedy piec juz wszedl w stan bledu temp. na piecu nie spada.

Moze jakies sugestie?

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano

Czujnik został wymieniony .... ale byc może przez opieszalość serwisanta nie przylega jak trzeba do pkt pomiaru albo wogóle nie podaje sygnału

to jedyne dwie mozliwosci jeżeli chodzi o czujnik

Kolejna mozliwość to brak przekazania sygnału do pompy która ma się wylączyć przy temp wody 60C

Pompa raczej nigdy nie ulega uszkodzeniu ale można sprawdzić sygnał przekażnika na pompe oszukując czujnik temperatury

pow. 60C na CWU to zanik napiecia na pompie

Sprawdzenie czy działa to podłączenie pomy na sztywno lub energiczne spuszczanie ciepłej wody

Jezeli jest 1 pompka to na 100% jest zawór 3d - i błąd temp CWU przełącza zaw. 3d - i tam nie dochodzi sygnał do siłownika albo silownik jest spalony i nie przełacza zaworu

i temperatura rośnie bo kocioł mysli że siłownik do którego wysłał sygnał przełączył zawór

może być również przyczyna mechaniczna: drobne zanieczyszczenia w gniezdie zaw 3d powodują zakleszczenie w maksymalnie otwartej pozycji CWU i silownik podczas pracypracy pompy nie jest w stanie przelaczyć zaworu - choć to małoprawdopodobne ale możliwe

Pozdrawiam czytaczy

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.