Opublikowano

Witam serdecznie. Mam pytanie , czy zawór czterodrogowy przy temperaturze zewnętrznej około 0 +2 powinien być całkowicie otwarty. Zawór jest z siłownikiem sterowany przez sterownik (pełna pogodówka}

Opublikowano

Zawór otwarty całkowicie to identyczna sytuacja jak by tego zaworu w ogóle nie było. Czyli tyle stopni ile na kotle tyle idzie na grzejniki.

Podaj temperatury jakie masz ustawione na kotle i na mieszaczu (czyli ile idzie na grzejniki ).

Domyślam się że u Ciebie jest zbyt niska temp na kotle dlatego zawór otworzył się całkowicie.

Podaj też więcej danych: jaki kocioł, jaka moc, ile masz m2 i czy ocieplone.

Edytowane przez JONAIK

Opublikowano
  • Autor

Temperatura na kotle regulowana pogodówką, posiadam wymiennik ciepła, przykladowo temperatura na kotle 65 stopni, przed wymiennikiem 63-64 stopnie a po wymieniku około 56 stopni.

Kocioł Ling Combi 28kw, około 180m kwadratowych nieocieplone.

Opublikowano

Po wymienniku tzn ? czy masz na myśli powrót do kotła czy temp jaka idzie na grzejniki ?

Generalnie wymiennik to super sprawa, tylko trochę droga.

Ale skoro masz wymiennik i zawór 4d to powiedz gdzie ten zawór masz wpięty i na którym biegu chodzi pompa.

Pogodówka ile st ustala na grzejniki ? chyba że pogodówke masz tylko na temp na kotle.

Ja też mam pogodówkę i do temp na kotle i temp na grzejniki w sterowniku ecomax800R i tam wybiera się krzywe grzewcze w zależności jaki jest dom i jakie ma straty ciepła.

Ja ustawiłem temp na kotle sztywno na 65st.,a pogodówka steruje tylko temp jaka idzie na grzejniki.

Ale przy temp jak podajesz od 0 do +2 to u mnie ustala ok 45-47st.

Ale teraz jak dochodzi do -10 to już ustala na 55-58st - bo też mam dom nieocieplony. Podobno u niektórych w dobrze izolowanych domach to nawet w te mrozy na dom idzie 45st i to wystarcza.

 

Na kotle też trzymam 65st i nigdy zawór nie jest do końca otwarty.

Edytowane przez JONAIK

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.