Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Ciśnienie Instlacji Co


pepe281

Rekomendowane odpowiedzi

witam

mam piec na paliwo stałe z nawiewem, pompą co i podpiętym bojlerem - wymiennikiem ciepła przeważnie ciśnienie w instalacji jest ok ale czasem wzrasta ciśnienie do ok 6 atmosfer niewidem czym to jest spowodowane, po otwarciu krany w łazience wszystko wraca do normy, na lini jest założony reduktor ustawiony na jakieś 2,5 atmosfery

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witam

mam piec na paliwo stałe z nawiewem, pompą co i podpiętym bojlerem - wymiennikiem ciepła przeważnie ciśnienie w instalacji jest ok ale czasem wzrasta ciśnienie do ok 6 atmosfer niewidem czym to jest spowodowane, po otwarciu krany w łazience wszystko wraca do normy, na lini jest założony reduktor ustawiony na jakieś 2,5 atmosfery

 

Witam

Mogą być dwa przypadki takiego zachowania:

 

brak naczynia wzbiorczego w układzie CWU lub niewłaściwie dobrane naczynie( za mała pojemność, za duże ciśnienie początkowe)

 

jest naczynie wzbiorcze, lecz źle założony zawór zwrotny - poniędzy naczyniem i zbiornikiem CWU

 

Sprawdź i daj znać

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

manometr założony jest na reduktorze i on właśnie pokazuje takie ciśnienie natomiast drugi manometr jest na bojlerze (wymienniku ciepła) tuż przed zaworem bezpieczeństwa i na nim ciśnienie jest jakąś 1 atmosferę mniejsze mówimy o ciśnieniu w instalacji cwu rzecz jasna po otwarciu jakiegokolwiek kranu ciśnienie na manometrze spada do zadanego na reduktorze tj 2,5 atm. nie jest to zjawisko ciągle ale kilka razy na dzień czasem się zdarza w ostateczności przepuści zawór bezpieczeństwa na bojlerze i wraca do prawidłowego.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

Pomiędzy reduktorem a zbiornikiem CWU ( boilerem) musi być założone naczynie przeponowe do niwelacji skoków ciśnienia spowodowanych wzrostem temperatury w boilerze.

Im dłużej grana jest woda, bez spuszczania jej z instalacji- np przez noc, tym większe może być ciśnienie CWU, oraz całej instalacji wody za reduktorem, który spełnia też funkcję zaworu zwrotnego.

 

Ryzykujesz rozerwaniem zbiornika CWU.

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.