Proszę o bardzo szybką odpowiedź.

Chodzi o instalacje CO w systemie otwartym z pompą na powrocie. Instalacja jest stara i jestem w fazie przebudowy i modernizacji. Obecne naczynie jest zainstalowane na zewnątrz - chcę zmniejszyć straty i zamontować nowe naczynie wyspawane w kształcie prostopadłościanu i zamontować w pomieszczeniu mieszkalnym przy suficie ale z braku miejsca naczynie musi być bardzo małe - dla poprawności działania zamierzam zainstalować dodatkowe naczynie ciśnieniowe np 30 l na powrocie przy kotle w piwnicy. Proszę o informacje czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne na logikę i może się spełnić w instalacji.

Z góry bardzo dziękuje za szybkie opinie.

Opublikowano

Takie naczynie nic nie da. Jakie ciśnienie chcesz na nim ustawić ? Zero ? Twoje naczynie po prostu dobrze dociepl i tyle.

Opublikowano
  • Autor

Ciśnienie wody przy zimnym kotle

Opublikowano

Naczynie przeponowe pracuje w zakresie ok. 0,5bar. Tzn. o tyle musi wzrosnąć ciśnienie żeby membrana przeszła na drugą stronę i woda wypełniła naczynie. W układzie otwartym rozszerzająca się woda nie zwiększy ciśnienia tylko wyleje się poprzez przelew w naczyniu otwartym. Po ostygnięciu za małe naczynie otwarte opróżni się i zapowietrzy instalację.

Opublikowano
  • Autor

Bardzo dziękuję za zrozumiałą ,wyjaśniającą informację.

Ale może jeszcze w załatwieniu tego problemu będę mógł liczyć na pomoc ?

Otóż rura zasiląjaca 2 cale prawie pod sufitem , na jej wzniesieniu bezpośrednio nad rurą mogę zamontować np wyspawane z blachy kwasówki naczynie 50*50*(h=10 - 25 l) , inne się nie zmieści . Instalacja ma 300 litrów wody. Czy tej wielkości i takim usytułowaniu naczynie będzie spełniało zadanie.

Opublikowano

Potrzebujesz 300l * 5% = 15l kompensacji. Jeśli więc uda ci się zachować od dna naczynia do dolnej krawędzi otworu przelewowego powiedzmy 7cm to powinno wystarczyć.

Opublikowano
  • Autor

Serdecznie dziękuję za wyczerpujące informację - wykorzystam

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.