Goofi Opublikowano 15 Maja 2010 #1 Opublikowano 15 Maja 2010 Witam, Dotychczas piec na ekogroszek wyposazony w sterownik Ognik PID pracowal bez termostatu pokojowego, dzisiaj owy dokupilem (Euroster 2006) i podlaczylem zgodnie z instrukcja i... nic on nie zmienil. W instrukcji jest napisane, ze dioda START powinna migac (roznie w zaleznosci od tego czy starownik kaze grzac czy nie). W instrukcji nie ma w slowa o tym, ze to trzeba jakos wlaczyc w menu lub za pomoca jakiejsc zwory i tu rodzi sie mala dygresja... brak podlaczonego sterownika jest rownoznaczne z rozwartymi stykami termostatu, wiec poleceniem nie grzania... jak sterownik wiec czy ma podlaczony sterownik czy nie? Probowalem symulowac termostat zwierajac styki kabelkiem na krotko i nic to nie zmienialo, co robie zle? Cytuj
vernal Opublikowano 16 Maja 2010 #2 Opublikowano 16 Maja 2010 Moim zdaniem to co robisz źle, to założenie działania tego systemu. Sterowanie pracą kotła przez sterownik pokojowy, to zwykle półśrodek. No bo co ma robić kocioł w zależności od potrzeb pokoju? Zwiekszać/zmniejszać temperaturę wypuszczanej wody? Może w niektórych szczególnych wypadkach kotłów gazowych ma to swoje uzasadnienie. Kocioł na paliwo stałe ma w miarę optymalnie spalać paliwo oraz utrzymywać w miarę stałą (generalnie wysoką)temp. wody. Temperaturą pomieszczeń mają sterować grzejniki. Tu do ograniczenia temp. służą najczęściej termostaty. Oczywiście sterowniki pokojowy można też z powodzeniem wykorzystać. Jednak do tego celu powinien być zastosowany zawór trój/cztero drogowy z siłownikiem a dopiero ten siłownik powinien być dodatkowo sterowany Eurosterem 2006. W Twoim konkretnym przypadku próby robisz dobrze - wystrczy zwierać i rozwierać kabelki przy kotle. Podejrzewam, że w sterowniku PID istniej nastawa (być może w ustawieniach serwisowych) włączająca funkcję współpracy ze sterownikiem pokojowym. Cytuj
Goofi Opublikowano 16 Maja 2010 Autor #3 Opublikowano 16 Maja 2010 Termostat nie powoduje zmiany temperatury na kotle, jego dzialanie odbija sie glownie na sterowaniu pompa CO i sygnalizowania tego miganiem diody START i pewnie diody sygnalizujacej prace pompy. W tej chwili bez termostatu w ciagu dnia temperatura w pomieszczeniach podnosi sie okolo 24 stopni, wiec grzac nie musi a w nocy na zewnatrz jednak spada i wtedy grzanie jest wskazane. Ogrzewanie jest podlogowe, wiec glowic termostatycznych nie ma, w instalacji jest zawor trojdrogowy krecony recznie w tej chwili ustawiony mozliwie na minimum. Cytuj
vernal Opublikowano 16 Maja 2010 #4 Opublikowano 16 Maja 2010 Do podłogówki, to ten Euroster2006 ma specjalny algorytm PI, który potrafi nią sterować znacznie optymalniej. Wtedy podpina sie go do pompy. Możesz to wypróbować, powinno byc lepiej niż do kotła. Cytuj
grzeg Opublikowano 16 Maja 2010 #5 Opublikowano 16 Maja 2010 [ Oczywiście sterowniki pokojowy można też z powodzeniem wykorzystać. Jednak do tego celu powinien być zastosowany zawór trój/cztero drogowy z siłownikiem a dopiero ten siłownik powinien być dodatkowo sterowany Eurosterem 2006. sam termostat pokojowy do siłownika zaworu mieszajacego nie zda egzaminu.zrobiliśmy tak kiedyś u brata.nie ma płynnej regulacji,albo całkowicie otwiera zawór albo go zamyka po osiagnięciu zadanej temp. w pokoju i grzejniki robią się zimne.gdy temp. w pokoju spadnie poniżej nastawionej termostat otwiera zawór ,do kotła wraca zimna woda z układu która schładza go nawet do 35 stopni i kocioł musi od nowa nagrzewać cały układ lub się wyłaczy bo odczyta to jako brak paliwa. Cytuj
Goofi Opublikowano 16 Maja 2010 Autor #6 Opublikowano 16 Maja 2010 Do podłogówki, to ten Euroster2006 ma specjalny algorytm PI, który potrafi nią sterować znacznie optymalniej.Wtedy podpina sie go do pompy. Możesz to wypróbować, powinno byc lepiej niż do kotła. Jak sie nie uda do sterownika, to bede nim sterowal pompa. To Euroster 2026 ma PI, 2006 ma tylko histereze [Oczywiście sterowniki pokojowy można też z powodzeniem wykorzystać. Jednak do tego celu powinien być zastosowany zawór trój/cztero drogowy z siłownikiem a dopiero ten siłownik powinien być dodatkowo sterowany Eurosterem 2006. sam termostat pokojowy do siłownika zaworu mieszajacego nie zda egzaminu.zrobiliśmy tak kiedyś u brata.nie ma płynnej regulacji,albo całkowicie otwiera zawór albo go zamyka po osiagnięciu zadanej temp. w pokoju i grzejniki robią się zimne.gdy temp. w pokoju spadnie poniżej nastawionej termostat otwiera zawór ,do kotła wraca zimna woda z układu która schładza go nawet do 35 stopni i kocioł musi od nowa nagrzewać cały układ lub się wyłaczy bo odczyta to jako brak paliwa. Moze w kolejnej wersji instalacja znajdzie sie sterownik zaworu 3drogowego wspolpracujacy z tym termostatem i sterujacy zaworem 3d i pompa. Z ta plynna regulacja to byl bym ostrozny... nawet silowniki na rozdzielacz do ktorych mozna podlaczyc taki termostat pracuja na zasadzie otworz/zamknij. To nie kaloryfer z gloiwca termostatyczna regulujaca plynnie, tu inaczej sie nie da, termostat pokojowy ma tylko otworz/zamknij. Poza tym w podloga tak szybko nie stygnie :lol: Cytuj
vernal Opublikowano 16 Maja 2010 #7 Opublikowano 16 Maja 2010 sam termostat pokojowy do siłownika zaworu mieszajacego nie zda egzaminu.zrobiliśmy tak kiedyś u brata.nie ma płynnej regulacji,albo całkowicie otwiera zawór albo go zamyka po osiagnięciu zadanej temp. w pokoju i grzejniki robią się zimne.gdy temp. w pokoju spadnie poniżej nastawionej termostat otwiera zawór ,do kotła wraca zimna woda z układu która schładza go nawet do 35 stopni i kocioł musi od nowa nagrzewać cały układ lub się wyłaczy bo odczyta to jako brak paliwa. No pewnie, że tak. Siłownik do zaworu w tak newralgicznym punkcie c.o. ma sens w zasadzie jedynie ze strownikiem siłownika (sorry, wcześniej napisałem to w dużym uproszczeniu i tu słusznie to wytknąłeś). Dopiero do tego sterownika trzeba podpiąć termostat pokojowy. Cytuj
vernal Opublikowano 16 Maja 2010 #8 Opublikowano 16 Maja 2010 Jak sie nie uda do sterownika, to bede nim sterowal pompa. To Euroster 2026 ma PI, 2006 ma tylko histereze Widzę, że sie orientujesz w tych sterownikach, więc się dziwię, że nie kupiłeś 2026 - cenowo niewiele się różnią, a ty PI byłby "jak znalazł". Pozdrawiam. Cytuj
Goofi Opublikowano 17 Maja 2010 Autor #9 Opublikowano 17 Maja 2010 Zorientowalem sie jak napisalem o PI w 2006 i dogooglowalem, ze to 2026 ma PI. Cytuj
Goofi Opublikowano 17 Maja 2010 Autor #10 Opublikowano 17 Maja 2010 Po rozmowie z serwisem producenta sterownika - sterownik Ognik Plus PID wspolpracuje z termostatem pokojowym, ale nie w tej wersji oprogramowania, ktora ja mam. Producent za darmo aktualizuje soft do najnowszej wersji. Funkcja wspolpracy z termostatem wymaga odblokowania w menu sterownika. Cytuj
vernal Opublikowano 17 Maja 2010 #11 Opublikowano 17 Maja 2010 Jak ta pompa będzie sterowana przez sterownik kotłowy? Włącz gdy za zimno i wyłacz gdy za gorąco? A może jest jakiś bardziej zaawansowany algorytm? Cytuj
Goofi Opublikowano 17 Maja 2010 Autor #12 Opublikowano 17 Maja 2010 W instrukcji http://www.elektro-miz.pl//upload/file/ins...K_PID_SL_24.pdf Napisali (patrz zalacznik) - po skopiowaniu tekstu jakies krzaki sie robily Cytuj
vernal Opublikowano 17 Maja 2010 #13 Opublikowano 17 Maja 2010 Nie jest źle. Myślę, że warto wpinać w ten sterownik przy podłogówce. Tylko wymiana softu "za darmo" pozostaje. Pozdrawiam. Cytuj
Goofi Opublikowano 17 Maja 2010 Autor #14 Opublikowano 17 Maja 2010 Bedzie trzeba tak zrobic, wysylka na moj koszt, robia to jak tylko dostana sterownik i od razu odsylaja na swoj koszt. Przy okazji nowszy soft ma nowe ustawienia dajace mozliwosc ingerencji w sterowanie piecem, np. w czasy podajnika. W tej chwili sterownik idealnie steruje piecem i ladnie dopala paliwo, ale jak sie trafi np. jakies gorsze to taka ingerencja moze byc przydatna. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
🔧 Potrzebujesz serwisu pompy ciepła?
Diagnostyka, naprawa, przegląd — firmy serwisowe z okolicy
Znajdź serwis🌡 Szukasz instalatora pompy ciepła?
Wypełnij krótki formularz i porównaj oferty firm z Twojego regionu
Porównaj ofertyDołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.