sheepi Opublikowano 22 Kwietnia 2010 #1 Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Jeśli w umowie z firmą dostarczającą wodę mam zapis mówiący o dostarczaniu wody z ciśnieniem średnim dobowym 2.5 atm i maksymalnym 6 atm to z jakim ciśnieniem powinna zostać przeprowadzona próba ciśnieniowa? Czy jest jakiś dokument - norma która to reguluje? Czy szczelność instalacji powinna być przeprowadzona z użyciem wody czy powietrza? Będę zobowiązany za wskazówki. Cytuj
piotrek automatyk Opublikowano 22 Kwietnia 2010 #2 Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Wykonaj próbę przy 8 - 10 bar, najpierw odpowietrz i zostaw na kilka godzin. Na pewno wystarczy. Cytuj
sheepi Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Autor #3 Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Mój wykonawca przeprowadził próbę napuszczając do instalacji wodę z sieci wodociągowej. Manometr wskazał 3,2 bar. Po ok. 12 godz. okazało się że ciśnienie spadło o 0,2 bar. Trochę mnie to zaniepokoiło tym bardziej, że próba została wykonana jak rozumiem przy zbyt niskim ciśnieniu. Wykonawca twierdzi że się nie znam i nie wiem co mówi norma stąd też moje pytanie o wytyczne odnośnie przeprowadzania takich prób - jeśli istnieją i ktoś dałby jakiś namiar to z pewnością będą kartą przetargową do ponowienia próby ciśnieniowej. Cytuj