Witam. :)

 

Przeszukałem forum, ale odpowiedzi nie znalazłem, więc zakładam nowy temat.

 

Mam Atmosa dc18s z laddomatem, podlaczony ze zbiornikiem akumulacyjnym. Zauwazyłem że termometr temperatury wody powracajacej do kotła wskazuje prawie zawsze 40 - 60 st. Z tego co wiem to temp. powrotu powinna byc min. 65 st. - prawda to ? B) .

 

Nawet gdy kocioł osiaga temp 90 st. i wyłącza się wentylator to na powrocie ciągle jest max 60 st

 

Obawiam sie, że kocioł może szybko skorodować.

 

Pozdrawiam

Opublikowano
Mam Atmosa dc18s z laddomatem, podlaczony ze zbiornikiem akumulacyjnym. Zauwazyłem że termometr temperatury wody powracajacej do kotła wskazuje prawie zawsze 40 - 60 st. Z tego co wiem to temp. powrotu powinna byc min. 65 st. - prawda to ? :) .

 

Nawet gdy kocioł osiaga temp 90 st. i wyłącza się wentylator to na powrocie ciągle jest max 60 st

 

Laddomat z wkładką termiczną 53C.

70C – temperatura obiegu wody gorącej z kotła

60C – temperatura powrotu ze zbiornika

65C – temperatura powrotu do kotła

 

Jeszcze nie wiem jak powinien się zachowywać i jakie są wskazania w trakcie pracy w fazie końcowej.

 

Jaką masz wkładkę termiczną ?

Opublikowano
  • Autor

Witam.

 

z tego co się orientuje to wkładka jest na 72 st. Spróbuje to potwierdzić w firmie, gdzie kupowałem instlacje.

 

pozdrawiam

Opublikowano
  • Autor

Witam ponownie.

 

Juz wszystko wiem. Pofatygował sie do mnie serwisant. Może czyta to forum ? ;)

Problem był taki, że pompka przy laddomacie załączała się tylk ood czasu do czasu. Ustawiłem za dużo temperaturę na termostacie. Teraz wszystko wygląda lepiej, tylko dobre paliwo sie skończyło :angry:

 

dzieki za pomoc i pozdrawiam

 

aha wkładka jest standard - 72 st

Opublikowano

Jakie masz wskazania termometrów na laddomacie przy tem mniejszej niż 72C i większej np. 80C?

Opublikowano
  • Autor

Witam.

Sprawdze dziś po południu i jutro napisze, bo neta mam tylko w pracy ( na razie) :)

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.