Starymidas Opublikowano 25 Stycznia 2010 #1 Opublikowano 25 Stycznia 2010 Witam, Czy poniższy schemat jest poprawny? Proszę o wszelkie sugestie. Dom nie ocieplony. Na razie 90m2, docelowo 150m2. 1 Czy do ładowania CWU konieczna jest pompka, jeżeli bojler będzie 1,5metra od kotła? 2 Czy przekroje rur miedzianych i alupex-a są ok? 3 Czy recyrkulacja jest poprawnie narysowana. (od bojlera do łazienki 10 metrów) Pozdrawiam, Paweł. schemat_CO_CWU.bmp Cytuj
Gość mak Opublikowano 26 Stycznia 2010 #2 Opublikowano 26 Stycznia 2010 Obieg kotłowy wg zaleceń producenta powinien być wykonany z rur 5/4" i taka powinna być średnica zaworu 4D. W obiegu kotła zbędny jest zawór bezpieczeństwa. Podgrzewacz cwu można kupić w wersji z przyłączem curkulacji cwu (w połowie wysokości zasobnika) co jest lepszym rozwiązaniem Cytuj