Schemat Instalacji Co

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano
post-11951-1258326487_thumb.jpgWitam jestem nowym użytkownikiem forum i proszę o pomoc. Czy takie rozmieszczenie podzespołów jest odpowiednie?Jakie zabezpieczenie zastosować?Czy odpowiednia jest średnica rury do zbiornika wyrównawczego?Pozdrawiam i dziekuję

post-11951-1258326893_thumb.jpg

Opublikowano

:) o co chodzi ???????????????

Opublikowano

do zbiornika wzbiorczego rura min. 25mm i bezpośrednio z pieca (bez zadnej armatury miedzy zbiornikiem a piecem)

pompa powinna byc na zasilaniu za zaworem 4- droznym...

Opublikowano
Pomyłka w załączniku,sory

No teraz cos widac :)

Opublikowano
  • Autor
No teraz cos widac :)

A gdyby wyrzucić zawór 4D to mogła by być pompa na powrocie?Jak wtedy zabezpieczyć piec przed poceniem się?

Opublikowano
  • Autor

Chodzi o to że piec jest wysoki a kotłownia niezbyt wysoka i żeby to jakoś pomieścić to lepiej by było żeby to było na powrocie.

Opublikowano
A gdyby wyrzucić zawór 4D to mogła by być pompa na powrocie?Jak wtedy zabezpieczyć piec przed poceniem się?

 

 

 

Stosujac zawór 3- drozny.... Popatrz za schematami na forum...było to poruszane kilkakrotnie...

Opublikowano
  • Autor

Ok poszukam i przeanalizuję takie rozwiązanie.Dziękuje za pomoc

Opublikowano
  • Autor

Czy takie rozwiązanie jest odpowiednie gdyby jakimś cudem udało mi sie to zmieścić pod sufitem.Prosze o ewentualne korekty

post-11951-1258332303_thumb.jpg

Opublikowano
  • Autor

A co sądzicie o takiej możliwości?Co z tym schematem jest nie tak?

post-11951-1258333631_thumb.jpg

Opublikowano

W internecie znajdziesz schematy wpięcia zaworu 3D w układ instalacji. Przy zastosowaniu zaworu 3D pompa powinna być na zasilaniu, przed zaworem lub za (obie opcje są dopuszczalne, sprawdź sposoby montażu w instrukcji obsługi)

Opublikowano
  • Autor

Co by się stało gdyby pompa była na powrocie a zawór 4d na zasilaniu?Można zamontować ten zawór 4d na powrocie?Szukałem takiego schematu ale z żadnego nie wynika jednoznacznie jak to zrobic żeby do tego nie wracać,może ktos dorzuci jakiś konkretny schemat?pozdrawiam

Opublikowano

Czemu tego tak nie chcesz zrobic?

post-8431-1258393898_thumb.jpg

Opublikowano
  • Autor

Mógłbym tak zrobić tylko czy takie rozwiązanie jest właściwe i czy zawór 4d nie przydławi za bardzo obiegu.

Czy rura do zbiornika wyrównawczego ma tak być jak narysowałeś?Czy może być za zaworem 4d?

Opublikowano

no rura do naczynia ma tak być bez żadnych zaworo itd. i jak najbliżej wyjścia pieca :)

 

Możesz zawór 4D trochę niżej pieca zamontować ale wiadomo każdy zawór 4d tłumi grawitacje ale tak to przepływu nie będzie tłumiło z pompa.

Opublikowano
  • Autor

Troszke to mi komplikuje sprawe bo niemam możliwości dać zbiornika wyrównawczego nad piecem(Musiał bym ciągnąć dodatkową rurę fi 28 do tego naczynia,a zbiornik planuje dać ok 3,5metra w poziomie od pieca na jednym z pionów i teraz mam dylemat bo planowałem go dać za zaworem 4d na jednym z pionów zasilających grzejniki.Czy taka możliwośc jest z góry wykluczona i jest nie do przyjęcia?

Opublikowano

A ile masz kw na tym piecu ? To co napisałem to się tak powinno robić ze względów bezpieczeństwa.

Opublikowano
Mógłbym tak zrobić tylko czy takie rozwiązanie jest właściwe i czy zawór 4d nie przydławi za bardzo obiegu.

Czy rura do zbiornika wyrównawczego ma tak być jak narysowałeś?Czy może być za zaworem 4d?

Ten schemat to jakieś nieporozumienie. Montaż zaworu 4D był wielokrotnie pokazywany. Przesyłam link do strony jednego z producentów ze schematem działania. Zrobisz układ jak to jestpokazane na schemacie to będzie działał prawidłowo.

 

http://www.luskar.pl/imp/kotly/prezentacja_zawor.html

Opublikowano
planowałem go dać za zaworem 4d na jednym z pionów zasilających grzejniki.Czy taka możliwośc jest z góry wykluczona i jest nie do przyjęcia?

 

Absolutnie nie do przyjęcia. Zamknięty zawór 4D = układ zamknięty bez kompensacji ciśnienia. Odsunięcie rury bezpieczeństwa o 4m w bok oznacza również, że musisz ją zgodnie z normą powiększyć do 5/4".

Opublikowano
  • Autor

Rozumię,to gdyby go zasilić z boku to było by ok?

Opublikowano
  • Autor

Czy pompa na powrocie z takim zaworem 4d jest możliwa i do zrobienia?

post-11951-1258484577_thumb.jpg

Opublikowano
  • Autor

Co sądzicie o tym ?Pozdrawiam i dziękuję

Opublikowano
  • Autor
Co sądzicie o tym ?Pozdrawiam i dziękuję

post-11951-1258490026_thumb.jpg

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Podobna zawartość

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.