darmach Opublikowano 23 Września 2022 #1 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2022 Witajcie, mam RC100 buderusa na piętrze i pokazuje temperaturę nieco odbiegającą od skalibrowanego termometru. Przy RC310 w opcjach jest kalibracja, gdzie można zmienić wskazania czujnika (zakres +-3K, co 0,1) Może ktoś wie jak mogę czegoś takiego dokonać w RC100? Po przytrzymaniu pokrętła zaczyna wyświetlać jakieś literki 😉 domyślam się że to jakiś tryb serwisowy? Niestety nie mogę znaleźć opisu/instrukcji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zip20 Opublikowano 1 Października 2022 #2 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2022 To będzie coś podobnego jak w Junkers zobacz ta z załącznika cw100.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darmach Opublikowano 1 Października 2022 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2022 1 godzinę temu, zip20 napisał: To będzie coś podobnego jak w Junkers zobacz ta z załącznika cw100.pdf 1.93 MB · 2 pobrania Oj, obawiam się że nie. Ten buderus ma tylko 1 pokrętło i dwupozycyjny wyświetlacz. Także po przytrzymaniu przycisku-pokrętła wyświetlacz wyświetla kody typolu A1 etc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zip20 Opublikowano 2 Października 2022 #4 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2022 To będzie jak w cr10 strona 66 Parametr E.1 Regulator-pokojowy-CR-10-Junkers-Instrukcja.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...