michalruda Opublikowano 29 Października 2009 #1 Opublikowano 29 Października 2009 witam mam pytanie jak sprawdzić zbiornik wyrównawczy typu przeponowego dodam że instalacja ma obieg zamknięty , na górze zbiornika jest informacja 3 bary czy to jest ciśnienie pracy czy wogóle ma mieć zbiornik taką wartość ciśnienia Cytuj
trumoter Opublikowano 29 Października 2009 #2 Opublikowano 29 Października 2009 Witaj Odkręć naczynie od instalacji, zdejmij plastikowy kapturek zobaczysz końcówkę z wentylem, sprawdź ciśnienie wewnątrz naczynia manometrem, odczytana wartość ciśnienia jest ciśnieniem pod którym powinna pracować instalacja CO, czyli po ponownym podłączeniu naczynia do instalacji należy uzupełniać wodę w instalacji do osiągnięcia wcześniej odczytanego ciśnienia. Jeśli w trakcie sprawdzania okaże się, że ciśnienie wstępne w naczyniu jest zbyt niskie należy je napompować azotem do żądanego ciśnienia. Jednak najlepiej jeżeli zrobi to człowiek z uprawnieniami, powinno robić się to raz w roku. Jeżeli chodzi o te 3 bary to jest maksymalne ciśnienie pod jakim to naczynie wzbiorcze może pracować. Cytuj