borek1974 Opublikowano 3 Stycznia 2008 #1 Opublikowano 3 Stycznia 2008 Witam forumowiczów pisze z takim problemem a mianowicie posiadam piec Stalbud 58 KW PODAJNIK SZUFLADKOWY streownik TANGO ogrzewam eko groszkiem szwalnie o powierzchni 400mtr2 2 nagrzewnicami i w pomieszcseniach socjalnych sa zamocowane grzejniki . Do tej pory sam boorykałem się zu ustawieniem parametrów pieca i mniej wiecej jest OK. Ale dzisiaj miałem takie zdarzenie że piec po prostu mi wygasł o godzinie 15 i jak poszedłem do ktłowni o 18 to miałemjuż 20 stopni na piecu i palenisko było wygaszone i puste. Szybko odpaliłem piec i wciągu godizny otzrymałem zadane 70 stopni. Zastanawiam się co b e jest mokry. yło powodem wygaszenia.?????? Gdyby rano okazało się ze na hali jest 10 stopni powstałby problem za zoimno na prace;(((( Opła mam w miare suchy moż enie 100% ale na pewno nie jest mokry Proszę o sugestie co może być powodem takiego zdartzenia. Cytuj
marewel Opublikowano 1 Marca 2008 #2 Opublikowano 1 Marca 2008 Jak masz sterownik Tango Negro,to po zatrzymaniu pieca i gdy wcisniesz Nastawa/Pomiar powinien pokazac sie kod bledu. U mnie zatrzymal sie juz 4 raz kod bledu er6 czyli zadzialanie termostatu kosza wie ktos co dokladnie to oznacza? Cytuj
musso Opublikowano 3 Marca 2008 #3 Opublikowano 3 Marca 2008 Za duża temperatura kosza, piec wygasł aby zapobiec zapaleniu opału w zasobniku Cytuj