1983Marcin

Rekomendowane odpowiedzi

Witam.  Posiadam piec Buderus GB072-24 regulator RC35... Dom piętrowy o łącznej powierzchni ok 200 M2 

Zawsze wydawało mi się że place duże rachunki lecz samodzielne próby regulacji nie przyniosły poprawy.. ostatni rachunek wyrywa z butów. Za okres od 21.10 do 31.12 zużycie w liczbie 1141 M3. 

Moje odczyty z regulatora

Minimalna temperatura w regionie -20 

Tłumienie temperatury zewnętrznej- tak 

Czas trwania wybiegu pompy kotła po wyłączeniu palnika - 3 minut

Obieg grzewczy - wg temp zewn

Obieg systemu grzew. - grzejniki

Maksymalna temperatura zasilania -47

Minimalna temp. Zasilania - 10

Off set - 0.0k

Wpływ pomieszczenia- 4k

Cdn

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaka temp zewn.ma mieć wpływ do obniżenia 5°

Od jakiej temp zewn ma być przełączony tryb obniżenia - wyłączone 

Maksymalna temp zadana wody  60°

Temp podgrzewania wody 50°

Ile razy na godzinę ma być zalczona pompa cyrk. 2x na 3min

 

Dane z monitoringu pracy palnika :

moc 62/0%

moc maks 24 kw, moc min 31%

pompa kotła 100 %

straty palnika 51 605

temp kotła 32/29

temp zasobnika 50\52

 Cyrkulacja wyłączone

proszę o wskazówki co zmienić

 

 

 

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Twoim problemem jest zbyt duza ustawiona moc min 31% to okolo 7.5kW. Jeśli kociol chodzi cały czas na min i na zasilaniu masz 32 stopnie to coś jest nie tak z instalacja która musi się szybko wychladzac, może chałupa nieszczelna?

Przy 7.5kW masz spalanie dobowe około 18-20m3 co za dwa miesiące da w przyblizeniu twoj wynik. Fizyki nie oszukasz. Trzeba płacić i płakać. Niestety przy takim spalaniu za styczeń i luty może wyjść około 3000zl trzeba być na to przygotowanym.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Może napisz co to za dom (jak ocieplony, jakie okna) U mnie na 120 m2 jeszcze w życiu przez rok nie spaliłem 1000m3

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nic nie da ci zmniejszenie mocy minimalnej. Połowa domu jest nieocieplona i dlatego ma on duże zapotrzebowanie cieplne. W miarę nowe okna to za mało.