Opublikowano

Witam mam ogrzewanie węglowe zbiorniczek wyrownawczy na strychu po zmianie starego bojlera na nowy 80l wraz z zaworem bezpieczeństwa i naczyniem przeponowym przeciek woda przez zawór bezpieczeństwa na zgaszonym piecu cisnienie w naczyniu zero dołączam fotki prosze o poradę z góry dziękuję i pozdrawiam 

20211006_151315.jpg

20211006_151302.jpg

Opublikowano

Witam ponownie dziś sprawdziłem ciśnienie w naczyniu przeponowym robiąc tak zamknięcie zaworu wody odkrecenie kranu z ciepło woda aż zleci do zera zostawiam otwartym kran dobijal cisnienie do 3.5 tak jak na zbiorniku napisane jest zamykam kran i otwieram wodę czy zrobiłem prawidłowo prosze o odp z góry dziękuję i pozdrawiam. 