barteczek69 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 #1 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Witam, niedawno była u mnie zakładana instalacja c.o. Mam problem, gdy sterownik załączy pompę CWU to pojawia się odgłos stukotania w rurach. Problem znika po przykręceniu zaworu kulowego do minimum znajdującego się przed bojlerem. Proszę o pomoc. Cytuj
Jozefg1 Opublikowano 28 Kwietnia 2020 #2 Opublikowano 28 Kwietnia 2020 Odpowietrz instalację cwu Cytuj
barteczek69 Opublikowano 28 Kwietnia 2020 Autor #3 Opublikowano 28 Kwietnia 2020 Instalacja jest odpowietrzona i nic to nie zmienia. Hydraulik powiedział, że może to być od zaworu kulowego lub zwrotnego, ale nie potrafi określić dokładnie. Cytuj
Hermogenes Opublikowano 28 Kwietnia 2020 #4 Opublikowano 28 Kwietnia 2020 Sprawdź na 1 biegu pompy. Pozdrawiam Hermogenes Cytuj
LordFalcon Opublikowano 28 Kwietnia 2020 #5 Opublikowano 28 Kwietnia 2020 (edytowane) Kawitacja? Edytowane 28 Kwietnia 2020 przez LordFalcon Cytuj
Ryni Opublikowano 28 Kwietnia 2020 #6 Opublikowano 28 Kwietnia 2020 Może stukać ZZ to się zdarza gdy jest blisko pompy, albo gdy trafi się jakiś felerny. Cytuj