microseb Opublikowano 19 Lutego 2020 #1 Opublikowano 19 Lutego 2020 Dzień dobry. Temat dotyczy bloku w którym mieszkam i jego instalacji CWU. Problem dotyczy zbyt chłodnej wody w pionie kuchennym. Mieszkam na 3 pietrze (ok 42C po spuszczeniu ok 50 litrów wody, normalnie raczej 35-39C) Po sprawdzeniu instalacji podaję fakty. Instalacja wody zasilana z piwnicznej kotłowni (2 kotły gazowe + automatyka pogodowa) połączone przez wymiennik do 2 bojlerów każdy po 1000l wody - temp ładowania 57C. Termometry na bojlerach pokazują 55C wiec OK Blok 4 piętra - 37 mieszkań średnio 50-60m2 po termomodernizacji bardzo ciepły. (CO także zasilane z tej kotłowni działa wzorowo) Kotłownia + cala instalacja do bojlerów była wykonana i jest obsługiwana przez zewn. firmę i jest to 100% profesjonalnie zrobione i prawidłowo. Natomiast instalacja CWU należy do spółdzielni i tutaj powstaje problem. Powyższe 2 bojlery połączone równolegle zasilają CWU - napędzane na powrocie pompą Grundfos 25-60 N180 - na biegu 3 - 70W Instalacja wykonana z rur PP - całkowicie bez izolacji. Gołe rury rozprowadzone poziomo pod sufitem na zawiesiach - przekroje sporo ok 50-60 mm i potem piony łazienkowe i kuchenne już mniejszymi średnicami. W pionach także żadnej izolacji. Powrót tak samo - piony ok 25-30mm i powrót poziomy w piwnicy pod sufitem grubymi przekrojami. Zmierzone temp - rura zasilająca na wyjściu za bojlerami -55C -rura powrotna - przy pompie przed wejściem do bojlerów 42C Rozumiem że taka stała strata przy pompie obiegowej CWU włączonej 24h/dobę jest raczej ponadnormatywna. Spółdzielnia ma problem gdzieś bo i tak koszty gazu z ogrzewania rozlicza na wszystkie mieszkania wg m2 a za CWU rozlicza z zużycia (mimo że woda nie trzyma parametrów) Sam koszt podgrzania CWU to 20zł/m3 Gorąca prośba o skalkulowanie kosztów strat wynikających z braku jakiejkolwiek izolacji instalacji CWU przy zakładanym przepływie tej pompy.
gmaj22 Opublikowano 20 Lutego 2020 #2 Opublikowano 20 Lutego 2020 Bardzo prosto to policzyć: nawet w pamięci (55 C -42 C) x 1 m3/h x 1,2 = 25,6 kW/ h Te dwie rury to nie zasilanie i powrót a CW i cyrkulacja. Brak izolacji tych rur , zwłaszcza przy 4 piętrach jest błędem.
microseb Opublikowano 20 Lutego 2020 Autor #3 Opublikowano 20 Lutego 2020 Tak zgadza się to wyjście CW i cyrkulacja. To wychodzi 15,6 kW/h straty czyli 374 kW/h straty dziennie czyli ponad 33m3 gazu dziennie Przy cenie 2 zł za m3 mieszkańcy ponoszą koszt ok 66zł x30 dni = 2k zl miesięcznie Pytanie jeśli na rurach byłaby izolacja jaka mogłaby być różnica temp wyjścia CW i powrotu Ta różnica 13C do ilu mniej więcej powinna się zmniejszyć w takiej instalacji ? Zdaję sobie sprawę że to ciepło zimą ogrzewa piwnicę ale ciepła piwnica nie koniecznie jest właśnie zaletą.
mironw Opublikowano 21 Lutego 2020 #4 Opublikowano 21 Lutego 2020 14 godzin temu, microseb napisał: Zdaję sobie sprawę że to ciepło zimą ogrzewa piwnicę A co dopiero latem ? A izolacja to w 2-3 miechy by się zwróciła W dniu 19.02.2020 o 22:43, microseb napisał: przekroje sporo ok 50-60 mm i potem piony łazienkowe i kuchenne już mniejszymi średnicami. a w pionie , stropach to juz wymóg aby nie przetarło jak słabe przepusty , lub goły beton .
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.