Witam.  Posiadam kociol HT Luxgl 20 kw. Od kilku dni odpalony. Mianowicie mam probelm z temperaturą powrotu tzn. Zawor podczas rozruchu ustawia się na obieg kotła. Temperatura rośnie do 55 stopni na powrocie, niestety po osiągnięciu tej temperatury zawor nie zmienia położenia i nie miesza wody na układ do podlogowki. Temperatura wody na podłogowe ustawiona na 30 A rzeczywista 24. Zawor Afriso z słownikiem. 

Opublikowano

Cześć, zrób zdjęcie zaworu i instalacji. Tylko ściągnij siłownik z 4d. Wrzuć ustawienia zaworu. 

Opublikowano

Zawór wykonuję kalibrację, w ustawieniach wpisuje się czas otwarcia odpowiedni dla danego zaworu.

Opublikowano

Był ustawiony źle, instalator to poprawił jak piec był już załączony. 

 

Zawor ustawiony tak jak trzpień, czyli teoretycznie dobrze. Podczas podpalenia wędruje na 0  I po uzyskaniu temperatury ok 30 stopni idzie na 5.20200131_172527.thumb.jpg.3e7d6da62f1cfbc8fac3e7a566ef1870.jpg

Opublikowano

Witam serdecznie przede wszystkim to na tych srednicach rur nie uzyskasz podmieszania. Po drugie zawór 4d nie jest do wygrzania powrotu tylko do rozdzielenia medium i bez pompy na powrocie z 4d nie uzyskasz odpowiedniej temp. A po trzecie takich zaworow nie stosuje sie do kotlow na pelet. Rozwiazanie najszybsze najmniej kolizyjne to wstawienie pompy na powrocie 4d. Bardziej inwazyjne wywalenie 4d wstawienie 3d na nim silownik , wstawienie na powrocie pompy i zaworu atv z wkladka na 55c.to minimum dla peletu.

  • 2 tygodnie później...

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.