Popek213 Opublikowano 11 Stycznia 2020 #1 Opublikowano 11 Stycznia 2020 Witam, będę robił centralne ogrzewanie i zastanawiam się nad przekrojem rur do grzejników. Planuje zrobić 3 obiegi z rozdzielacza przy czym najdalszy grzejnik będzie oddalony ok. 20 metrow(piętro). Pozostałe będą tylko bliżej czy rura pex 20mm będzie wystarczająca?
gmaj22 Opublikowano 11 Stycznia 2020 #2 Opublikowano 11 Stycznia 2020 Jaka temperatura zasilania grzejnika i jaką moc ma mieć?
Popek213 Opublikowano 11 Stycznia 2020 Autor #3 Opublikowano 11 Stycznia 2020 Tempm ok.50* moc ok. 1800/2000W bedzie to 3 kaloryfer w pętli
gmaj22 Opublikowano 11 Stycznia 2020 #4 Opublikowano 11 Stycznia 2020 To potrzebujesz ok. 110-220 litrów przepływu na godz. (2 l /min) W zasadzie DN16 (PEX20) w zupełności wystarczy, ale to też zależy, czy załamania rury gięte, czy kolana skręcane/zaciskane. Przy prędkości 0,5 m/s straty są ok. 200 Pa/m.
Popek213 Opublikowano 12 Stycznia 2020 Autor #5 Opublikowano 12 Stycznia 2020 Jak najwięcej bede chciał zrobic z giętej rury z wyjątkiem 2 trójników których musze użyć by sie odbic na pozostałe 2 mniejsze kaloryfery
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.