Opublikowano

Witam, będę robił centralne ogrzewanie i zastanawiam się nad przekrojem rur do grzejników. Planuje zrobić  3 obiegi z rozdzielacza przy czym najdalszy grzejnik będzie  oddalony ok. 20 metrow(piętro). Pozostałe  będą  tylko bliżej  czy rura pex 20mm będzie  wystarczająca? 

Opublikowano

Jaka temperatura zasilania grzejnika i jaką moc ma mieć?

Opublikowano

To potrzebujesz ok. 110-220 litrów przepływu na godz. (2 l /min)

W zasadzie DN16 (PEX20) w zupełności wystarczy, ale to też zależy, czy załamania rury gięte, czy kolana skręcane/zaciskane. 

Przy prędkości 0,5 m/s straty są ok. 200 Pa/m. 

Zarchiwizowany