Rafi0000 Opublikowano 31 Grudnia 2019 #1 Opublikowano 31 Grudnia 2019 Witam Posiadam rc 310 i piec gb 19 na początku było ok teraz gdy ustawiam temp 20 stopni on grzeje jak szalony Sterowanie według temp pomieszczenia Posiadam również kominek z płaszczem wodnym gdy w nim palę to piec powinien się wyłączyć a on dalej grzeje RC 310 nie reaguje na żadną komendę jesynie jak mogę go trochę ostudzić to na danych kotła zmniejszyć zasilanie proszę o pomoc Pozdrawiam
gbbsoft Opublikowano 31 Grudnia 2019 #2 Opublikowano 31 Grudnia 2019 Zmniejsz 'Maks. temp. ogrzew'.Przy sterowaniu wg temp pomieszczenia piec działa zawsze wg jednej temperatury. Wysłane przy użyciu Tapatalka
Rafi0000 Opublikowano 31 Grudnia 2019 Autor #3 Opublikowano 31 Grudnia 2019 Maks temp zasilania zmniejszona ale co mi po tym jak on nie reaguje na temp jaka mu zadaje przy zmniejszonej temp zasilania nie dobie do np 22 stopni mam 4 obiegi i na wszystkie grzeje tak samo pomimo innej zadanej temp
gbbsoft Opublikowano 31 Grudnia 2019 #4 Opublikowano 31 Grudnia 2019 Piec będzie grał, dopóki w pomieszczeniu gdzie jest kontroler nie będzie temperatury jaka jest na nim ustawiona. Wtedy powinien się wyłączyć. Reszta pomieszczeń jest nieistotne dla pieca. Co tam będzie to będzie. Wysłane przy użyciu Tapatalka
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.