barney Opublikowano 11 Listopada 2019 #1 Opublikowano 11 Listopada 2019 Witam. Po roku użytkowania tego kotła, zmieniłem mu krzywe grzewcze w celu wydłużenia pracy kotła. Gdzie mogę odczytać ilość uruchomień w ciągu doby? Jest wogole taka mozliwosc?
sambor Opublikowano 11 Listopada 2019 #2 Opublikowano 11 Listopada 2019 W kodach diagnostycznych, pozycje -D.082 i D.083, jest w instrukcji
barney Opublikowano 11 Listopada 2019 Autor #3 Opublikowano 11 Listopada 2019 Zgadza się, to widziałem. Jednak tam jest łączny czas od pierwszego włączenia kotła. Mnie interesuje sprawdzenie ile razy na dobę si kocioł załącza po zmianie krzywych grzewczych. W chwili obecnej jest D. Godziny pracy trybu ogrzewania 1247h D.082 Ilość załączeń trybu ogrzewania 26x100 Kocioł załączył się już kilka razy od chwili gdy te dane spisałem i nadal jest D.082 Ilość załączeń trybu ogrzewania 26x100 Stan załączeń jest podawany pełnymi 100kami i trudno będzie sprawdzić ilość uruchomień na dobę. Chyba że czegoś nie wiem. Jest sposób by odczytać to co mnie interesuje?