Witam,

To już mój drugi sezon grzewczy, jednak w poprzednim jeszcze nie mieszkałem, więc nie bardzo mogłem monitorować pracę kotła i regulować.

Potrzebuję pomocy z regulacją pieca w trybie podtrzymania oraz odpowiedzi na kilka banalnych pytań.

Temperatura zadana to 57 stopni.

Posiadam regulator pokojowy, który po osiągnięciu temperatury wyłącza pompę CO, w wyniku czego piec siłą rzeczy wchodzi w tryb podtrzymania (nadzoru).

1. W trakcie pracy piec chodzi w trybie PID, więc jedyne, możliwe regulacje to współczynnik wentylatora (ustawiłem na -5%) i współczynnik podawania (ustawiłem +8%).

Domyślne ustawienia trybu potrzymania to:

Czas podawania 1 sekunda

Przerwa podawania 8 minut

Czas pracy wentylatora 30 sekund

Czas przerwy wentylatora 10 minut

Siła nadmuchu 35 bieg (zakres od 1-100).

Zmieniłem czas podawania na 4 sekundy (wcześniej żar schodził dość nisko w trybie podtrzymania) i czas przerwy wentylatora na 15 minut (żeby zminimalizować zjawisko rośnięcia temperatury).

Teraz efekt jest taki, że żar utrzymuje się w miarę wysoko, natomiast wydaje się, że przygasa (choć piec jest w stanie go rozdmuchać gdy wejście z powrotem w tryb pracy).

Co mógłbym jeszcze poprawić?

Czy w trakcie podtrzymania powinien utrzymywać się cały czas żar na takim samym poziomie, jak górka w trakcie pracy?

2. Temperatura CWU ustawiłem na 50 stopni, czy powinienem ją podnieść? Domyślnie histereza CWU ustawiona jest na 5 stopni, jednak zmieniłem na 3 stopnie, żeby częściej załączała się pompa i odbierała ciepło z pieca - dobrze kombinuję?

3. Piec wyposażony jest w 4 zawirowywacze spalin, które w instrukcji producent zaleca pozostawić. W tej chwili wszystkie mam włożone + czopuch maksymalnie otwarty.

Instalator w trakcie rozruchu pieca zalecał przymykać czopuch i otwierać tylko w zależności od pogody, jakby piec miał problemy ze spalaniem.

Jak to jest w końcu z tym czopuchem? Lepiej zostawić maksymalnie otwarty i nie bawić się w przymykanie? Czy lepiej przymknąć i ewentualnie wyciągnąć 2 lub wszystkie zawirowywacze?

4. Jak najlepiej wygaszać kocioł? Instalator mówił, że wystarczy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, jednak mam obawy, czy żar nie cofnie się do zasobnika - czy słusznie?

Jak to jest z kolei, jeśli chciałbym np wypalić ekogroszek, do końca. Czy w momencie gdy ekogroszek się skończy to po prostu wygaśnie, czy istnieje jakieś ryzyko, że np żar zejdzie do ślimaka i coś uszkodzi lub spowoduje jakieś zagrożenie?

Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc

 

 

Opublikowano (edytowane)

Już chyba powoli udaje mi się okiełznać tryb podtrzymania.

Zwiększyłem przerwę przedmuchu do 20 minut, czas podawania do 5 sekund i w tej chwili temperatura nie rośnie już tak gwałtownie w trakcie nadzoru - utrzymuje się żar na podobnym poziomie co w trakcie pracy.

Natomiast dzisiaj do południa wiał wiatr, przez co zapewne zwiększył się ciąg i zamiast żaru miałem cały czas płomień,  w wyniku czego temperatura szybko rosła do 80 stopni i awaryjnie uruchamiała się pompa CO.

Wobec tego przegroda w czopuchu powinna być cały czas otwarta, czy jednak lepiej ją przymknąć na 50%?

EDIT:

Czy na takie zwiększenie wyciągu kominowego w trakcie wiatru może mieć wpływ uszkodzona pokrywa wyczystki? Tak się składa, że mam betonową pokrywę wyczystki, która ma odpryśnięty spory kawałek narożnika...

Edytowane przez cris91

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.