Bolus993 Opublikowano 14 Września 2019 #1 Opublikowano 14 Września 2019 Witam wszystkich serdecznie. Zacznę może od opisania mojej instalacji, otóż: Kotłownia z piecem na pellet kotlospaw slimko 12kw + bufor 500l, e tym 10 pętli grzejników (ok. 100m2) plus 6 grzejników. Pytanie dotyczy miejsca wpięcia naczynia przeponowego.. na początku było wpięte 25 litrowe niemniej jednak zostało wymienione na 80litrowe z racji dodania bufora. Do sedna.. grupa bezpieczeństwa jest wpięta na powrocie za pompa i zaworem temperaturowym 55°.. i teraz po tej zmianie naczynia instalator zaślepił miejsce wpięcia naczynia na tej belce i podpiął to nowe naczynie (80l) bezpośrednio w króciec powrotu w piecu ( są 2 króćce zasilające i 2 powrotne). Stąd moje pytanie.. on uważa że tak może być.. niemniej jednak ja do końca nie jestem pewny.. co wy o tym sądzicie ? Proszę o pomoc w wyjaśnieniu mojego pytania.. ;) Pozdrawiam
sambor Opublikowano 14 Września 2019 #2 Opublikowano 14 Września 2019 Naczynie przeponowe musi być podłączone wprost do kotła - ono zabezpiecza kocioł, a nie resztę instalacji. Czyli masz podpięte prawidłowo
Bolus993 Opublikowano 14 Września 2019 Autor #3 Opublikowano 14 Września 2019 Rozumiem, czyli naczynie może być bezpośrednio w kocioł, a grupa bezpieczeństwa wpięta na rurze powrotnej do pieca. Dziękuję za pomoc. Udanej soboty, pozdrawiam ;)