PaaWell Opublikowano 5 Lipca 2019 #1 Opublikowano 5 Lipca 2019 Witam, Bardzo proszę o rozjaśnienie mi kwesti modulacji mocy kotłów gazowych ponieważ nie jestem pewny czy dobrze to rozumiem: Czy palnik kotła gazowego będzie modulował swoją moc nie mając podłączonego czujnik temp. zewnętrznej a jedynie jakiś prosty regulator z termostatem np. salus 091FL? Czy tego typu sterowanie będzie działało tak że kocioł będzie startował z pełną mocą i pracował z nią do momentu nagrzania się pomieszczenia w którym znajduje się regulator? Jak to się dzieje np. w kotle Vitodens 100-W?
Lolekx86 Opublikowano 6 Lipca 2019 #2 Opublikowano 6 Lipca 2019 Z pełną mocą będzie pracował przy starcie i stopniowo obniżał moc palnika podczas gdy temperatura wody w instalacji zbliża się do nastawionej na kotle. Następnie jedzie ciągle na minimum jeśli budynek / instalacja są na tyle duże że w stanie na bieżąco odebrać ciepło, jeśli nie są to robi przerwę do wystygnięcia wody ( tu konkretne szczegóły decydują inne nastawy kotła).