adrian16a Opublikowano 15 Kwietnia 2019 #1 Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Witam serdecznie.Posiadam zbiornik ocynkowany wimest zcs/300/6 i pompę głębinową. Zbiornik znajduje się razem z pompą przy odwiertle. Długość głównej linii od zbiornika wynosi około 180m. Na końcu tej Lini mam słabe ciśnienie wody. Czy przeniesienie zbiornika na środek tej Lini i wpięcie go równolegle poprzez trójnik mogło by poprawić ciśnienie wody?
sambor Opublikowano 15 Kwietnia 2019 #2 Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Jaka rura jest na zasilaniu? Jakie są parametry załączania i wył pompy głębinowej?
Hermogenes Opublikowano 15 Kwietnia 2019 #3 Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Na tak zadane pytanie brak odpowiedzi. Za ciśnienie odpowiada czujnik owe regulujący i miejsce jego posadowienia, szczególnie w linii długiej o wysokich oporach przepływu. pozdrawiam Hermogenes Jaka jest różnica poziomów zbiornika i odbioru? dodam za Samborem
adrian16a Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Autor #4 Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Pompa - zbiornik pe 40 Zbiornik - 1 budynek pe 40 1 budynek - 2 budynek pe 25 Z zbiornika idzie główna linia pe 40 do budynku 1 i tam się rozchodzi instalacja na 1 budynek i idzie rurą pe 25 do drugiego budynku. Cisnienie załączania 3bar Cisnienie wyłączania 4bar Chciał bym przenieść zbiornik hydroforowy na środek Lini ze względu na prace eksploatacyjne i modernizacyjne ze względu na rozbudowę 1 budynku.
sambor Opublikowano 15 Kwietnia 2019 #5 Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Podaj jeszcze długości tych rur oraz w którym budynku masz za niskie ciśnienie, ponadto na jakiej gł wisi pompa.
adrian16a Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Autor #6 Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Wiercona na 16m Słup wody ma 14m Budynek 2 jest zasilany 25 rurą, nitka ma długość około 100m
sambor Opublikowano 15 Kwietnia 2019 #7 Opublikowano 15 Kwietnia 2019 5 godzin temu, adrian16a napisał: Pompa - zbiornik pe 40 - 14m Zbiornik - 1 budynek pe 40 - ? 1 budynek - 2 budynek pe 25 - 100m Z zbiornika idzie główna linia pe 40 do budynku 1 i tam się rozchodzi instalacja na 1 budynek i idzie rurą pe 25 do drugiego budynku. Uzupełnij dane w tekście powyżej - zbiornik - 1 budynek jaka odległość? Jakie są odbiory w bud 1 i w bud 2? Z budynkiem 1 jest wszystko w porządku ?
adrian16a Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Autor #8 Opublikowano 15 Kwietnia 2019 4 godziny temu, sambor napisał: Uzupełnij dane w tekście powyżej - zbiornik - 1 budynek jaka odległość? 80 Jakie są odbiory w bud 1 i w bud 2? Poidła dla trzody Z budynkiem 1 jest wszystko w porządku ? Dokładnie wszystko wporzadku
sambor Opublikowano 15 Kwietnia 2019 #9 Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Między pompą a bud B masz prawie 2 bary spadku ciśnienia. Trzeba zrobić 2 rzeczy : podnieść ciśnienie zał na 3,5bar i wył na min 5bar dodatkowo w bud B należy dać zbiornik hydroforowy min 100l pojemności z ciśnieniem wstępnym 3 bar. Ten hydrofor przy pompie co masz teraz zostaw jak jest Mam nadzieję że pompa głębinowa wyrobi.