Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Korekta powietrza górna, dolna - co daje


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Cześć. Co daje parametr korekta powietrza górna i dolna w praktyce tak na chłopski rozum. Można ustawić od np górną - 12 do +20. Zauważyłem że jak dam - 10 to robią się mniejsze spieki i popiół jest bardziej sypki a wykrese temp na sterowniku jest bardziej wyrównany. 

Opublikowano

Gorna ma wplyw na ilosc powietrza gdy palnik idzie na 100% PID.

Dolna ma wplyw na ilosc powietrza gdy palnik idzie na 1% PID.

Wszystko co posrodku jest juz wynikiem linii prostej pomiedzy tymi dwa przypadkami.

 

Gdy pracujesz z hallotronem (turbinka) to korekta o 1 zmienia ilosc powietrza o 7 implusow turbinki. Sterownik k1pv3.

Dla przykladu: powietrze max.  PID hallotron 400, korekta 5, ostatecznie mamy 400 + 5x7 = 435.

 

Opublikowano

U mnie do max -10 bo jak dałem na - 12 to znów zaczęły się tworzyć spieki. Przy - 10 robi się taki lekki popcorn ale kruszy się w rękach. 

Nie testowałem jeszcze zmian w korekcie dolnej. 

Zarchiwizowany