Ogrzewanie warsztatu Vulcano VR1


fcserwis

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Jako , że jestem nowy to na wstępie witam wszystkich i mam nadzieję że pomożecie mi rozwiązać problem z ogrzewaniem mojego warsztatu. Na chwilę obecną piec na ekogroszek o mocy 25Kw do.ktorego podłączyłem w biurze jeden grzejnik i do tego nagrzewnica Vulcano VR1 podlaczona od pieca do nagrzewnicy rura PP 32 i przy nagrzewnicy redukcja na PP25 z uwagi na przyłącza 3/4". Obieg to pompa firmy IBO 25-40. Problem polega na tym że jedynie na minimalnej prędkości wentylatora nagrzewnica.dmucha ciepłym powietrzem a jak dam na wyższą prędkość dmucha zimnem. Temperatura na wejściu i wyjściu różni się niewiele. Ma ktoś pomysł jaki może być powód tak słabej wydajności?

Opublikowano

Ile metrów ma rura od kotła do nagrzewnicy?

PP32 to mały przekrój, a PP25 to już tragedia.

Przy tej pompie to nic więcej z tego nie wyciągniesz.

Wymagany przepływ to dla VR1 to 1,2-1,3m3/h

Ponadto nagrzewnica lubi być zasilana wodą o temp 70C i więcej.

Opublikowano

Około 5metrow. Wymiana pompy rozwiąże problem? Dodam że piec i nagrzewnica jest na tym samym piętrze tyle że nagrzewnica wisi na wysokości około 3m. Po drodze 4kolanka.

Opublikowano

Wymiana pompy na pewno coś da ale ile to nie wiadomo, najlepsza byłaby pompa 25/80, gdyż 25/60 może być maława.

Dodatkowo trzeba zdławić ten grzejnik, który jest po drodze i trzymać wyższe temp na kotle.

Opublikowano

Tak główny problem to straty na przesyle, wg kalkulatorów powinna być rura 5/4" stal lub PP40 i krótkie przejście na nagrzewnicę, najlepiej wężami elastycznym odpornymi na temp, nagrzewnica nie lubi połączeń na sztywno.