fcserwis Opublikowano 24 Stycznia 2019 #1 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Jako , że jestem nowy to na wstępie witam wszystkich i mam nadzieję że pomożecie mi rozwiązać problem z ogrzewaniem mojego warsztatu. Na chwilę obecną piec na ekogroszek o mocy 25Kw do.ktorego podłączyłem w biurze jeden grzejnik i do tego nagrzewnica Vulcano VR1 podlaczona od pieca do nagrzewnicy rura PP 32 i przy nagrzewnicy redukcja na PP25 z uwagi na przyłącza 3/4". Obieg to pompa firmy IBO 25-40. Problem polega na tym że jedynie na minimalnej prędkości wentylatora nagrzewnica.dmucha ciepłym powietrzem a jak dam na wyższą prędkość dmucha zimnem. Temperatura na wejściu i wyjściu różni się niewiele. Ma ktoś pomysł jaki może być powód tak słabej wydajności?
sambor Opublikowano 24 Stycznia 2019 #2 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Ile metrów ma rura od kotła do nagrzewnicy? PP32 to mały przekrój, a PP25 to już tragedia. Przy tej pompie to nic więcej z tego nie wyciągniesz. Wymagany przepływ to dla VR1 to 1,2-1,3m3/h Ponadto nagrzewnica lubi być zasilana wodą o temp 70C i więcej.
fcserwis Opublikowano 24 Stycznia 2019 Autor #3 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Około 5metrow. Wymiana pompy rozwiąże problem? Dodam że piec i nagrzewnica jest na tym samym piętrze tyle że nagrzewnica wisi na wysokości około 3m. Po drodze 4kolanka.
sambor Opublikowano 24 Stycznia 2019 #4 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Wymiana pompy na pewno coś da ale ile to nie wiadomo, najlepsza byłaby pompa 25/80, gdyż 25/60 może być maława. Dodatkowo trzeba zdławić ten grzejnik, który jest po drodze i trzymać wyższe temp na kotle.
fcserwis Opublikowano 24 Stycznia 2019 Autor #5 Opublikowano 24 Stycznia 2019 25/40 a 25/80 to dwa razy większy przepływ? Problem jest w samej średnicy rury? Jaka rura dawać na przyszłość?
sambor Opublikowano 24 Stycznia 2019 #6 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Tak główny problem to straty na przesyle, wg kalkulatorów powinna być rura 5/4" stal lub PP40 i krótkie przejście na nagrzewnicę, najlepiej wężami elastycznym odpornymi na temp, nagrzewnica nie lubi połączeń na sztywno.
fcserwis Opublikowano 24 Stycznia 2019 Autor #7 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Połączone mam na elastycznych. Póki co zmienię pompę a najwyżej na kolejny sezon zmienię rury na pp40.
Rekomendowane odpowiedzi