Witam, jest to mój pierwszy post na forum więc proszę o wyrozumiałość. 

Spróbuję opisać swój problem, w mojej instalacji co występują dwie pompy, jedna do ogrzewania domu druga do cwu. Pompa cwu ustawiona jest na pierwszym biegu, co na drugim. Gdy włączę pompę cwu drastycznie spada temperatura na kaloryferach a niektóre z nich są całkiem zimne, jaki jest powód tego zjawiska? Kocioł stałopalny, bez sterowników jedynie miarkownik ciągu. 

Opublikowano

Brak zaworów zwrotnych za pompami.

Opublikowano
Godzinę temu, Ikim92 napisał:

Witam, jest to mój pierwszy post na forum więc proszę o wyrozumiałość. 

Spróbuję opisać swój problem, w mojej instalacji co występują dwie pompy, jedna do ogrzewania domu druga do cwu. Pompa cwu ustawiona jest na pierwszym biegu, co na drugim. Gdy włączę pompę cwu drastycznie spada temperatura na kaloryferach a niektóre z nich są całkiem zimne, jaki jest powód tego zjawiska? Kocioł stałopalny, bez sterowników jedynie miarkownik ciągu. 

rysunek albo zdjęcia instalacji

 

41 minut temu, gmaj22 napisał:

Brak zaworów zwrotnych za pompami.

ale jak CO na 2 to nie powinno się tak dziać chyba że sterownik ma priorytet

Opublikowano

Jak ma priorytet CWU to pompa CO stoi. Jeszcze może być filtr przed pompą CO mocno zanieczyszczony. O ile tam w ogóle jest.

Dorażnie mozna przydławic dodatkowo obieg CWU zaworem za pompą albo na powrocie od bojlera.

Opublikowano
Godzinę temu, Ikim92 napisał:

 Kocioł stałopalny, bez sterowników jedynie miarkownik ciągu.  

Nie zauważyłem braku sterownika , a jak włączane są pompy?

Opublikowano

Zawór zwrotny jest za pompą CWU. Zdjęcia dołączę jutro rano, obecnie jestem w drodze do pracy. Czy mogę przydławić cwu zaworem przed pompą ? 

Opublikowano

nigdy ŻADNEJ pompy nie dławi się na  ssaniu  TYLKO na tłoczeniu (za pompą)  ,

 

 

 

 

Opublikowano

Miałem kiedyś ten sam problem, za duża pompa.

Poradziłem sobie w ten sposób że założyłem równolegle taki by-pas z zaworem kulowym 1/2" do regulacji.

Teraz mam pompę Alpha2 z autoadapt i problem z głowy.:D