Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Elektromet Solei 15kw KWR - " brak paliwa"


intuit

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Dzień dobry

posiadam kocioł elektromet 15kw

 występuje mi następujący problem - mimo tego , że się pali a  kocioł jest zasypany na 3/4 lub też w całości  co jakiś czas piec wyłącza się ( nieregularnie - raz po około 20 min innym razem 40minutach ) informując o braku paliwa 

przewód kominowy jest drożny , czopuch czyszczony 2 dni, cug jest na tyle dobry że dym/ spaliny nie dostają się przy otwartych drzwiczkach do kotłowni,  palę węglem  w ostatnim czasie wymieniłem sznur/ spoiwo uszczelniające przy drzwiczkach , lecz gdy się pali  a drzwiczki są zamknięte dym się nie wydobywa 

 

Opublikowano

Prawdopodobnie kocioł nie osiąga zadanej temperatury .W sterowniku jest możliwość zmiany tych ustawień to tzw czas wygaśnięcia po którym kocioł uznaje że nie ma opału wiec się wyłącza . Trzeba też ustalić z jakiego powodu  kocioł nie osiąga zadanej temperatury powodów może być kilka od złej regulacji dawki węgla ,  dmuchawy po zalewanie kotła zimną wodą z braku ochrony powrotu itp.

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.