intuit Opublikowano 10 Stycznia 2019 #1 Opublikowano 10 Stycznia 2019 Dzień dobry posiadam kocioł elektromet 15kw występuje mi następujący problem - mimo tego , że się pali a kocioł jest zasypany na 3/4 lub też w całości co jakiś czas piec wyłącza się ( nieregularnie - raz po około 20 min innym razem 40minutach ) informując o braku paliwa przewód kominowy jest drożny , czopuch czyszczony 2 dni, cug jest na tyle dobry że dym/ spaliny nie dostają się przy otwartych drzwiczkach do kotłowni, palę węglem w ostatnim czasie wymieniłem sznur/ spoiwo uszczelniające przy drzwiczkach , lecz gdy się pali a drzwiczki są zamknięte dym się nie wydobywa
marcus312 Opublikowano 10 Stycznia 2019 #2 Opublikowano 10 Stycznia 2019 Prawdopodobnie kocioł nie osiąga zadanej temperatury .W sterowniku jest możliwość zmiany tych ustawień to tzw czas wygaśnięcia po którym kocioł uznaje że nie ma opału wiec się wyłącza . Trzeba też ustalić z jakiego powodu kocioł nie osiąga zadanej temperatury powodów może być kilka od złej regulacji dawki węgla , dmuchawy po zalewanie kotła zimną wodą z braku ochrony powrotu itp.