Termostat Esco TC920


Presage

Rekomendowane odpowiedzi

Witam wszystkich użytkowników forum.

Czy ktoś z was spotkał się z następującym kłopotami dotyczącym termostatu Esco?Problem polega na tym, że po włączeniu przez termostat trybu grzanie (otwarcie siłownika, symbol płomienia na wyświetlaczu) termostat zaczyna żyć swoim życiem, mianowicie temperatura pomieszczenia na wyświetlaczu zaczyna rosnąć w szybkim tempie, całkowicie nie oddając rzeczywistego wzrostu temperatury. Wygląda to tak, jakby po przejściu termostatu w tryb grzania nagrzewał się on sam z siebie całkowicie zaburzając właściwe odczyty temperatury. Poniżej przykład z dnia 10 grudnia:

 

godz. 17:50 - temp. termostatu 21,3 - temp. pomieszczenia 21,3
godz. 17:54 - temp. termostatu 21,4 - temp. pomieszczenia 21,3
godz. 17:56 - temp. termostatu 21,5 - temp. pomieszczenia 21,3
godz. 17:57 - temp. termostatu 21,6 - temp. pomieszczenia 21,3
godz. 17:58 - temp. termostatu 21,7 - temp. pomieszczenia 21,3
godz. 17:59 - temp. termostatu 21,8 - temp. pomieszczenia 21,3
godz. 18:00 - temp. termostatu 21,9 - temp. pomieszczenia 21,3
godz. 18:01 - temp. termostatu 22,0 - temp. pomieszczenia 21,3
godz. 18:03 - temp. termostatu 22,1 - temp. pomieszczenia 21,3
godz. 18:04 - temp. termostatu 22,2 - temp. pomieszczenia 21,3
godz. 18:06 - temp. termostatu 22,3 - temp. pomieszczenia 21,4
godz. 18:07 - temp. termostatu 22,4 - temp. pomieszczenia 21,4
godz. 18:08 - temp. termostatu 22,5 - temp. pomieszczenia 21,4
godz. 18:32 - temp. termostatu 23,2 - temp. pomieszczenia 21,3
godz. 18:45 - temp. termostatu 23,5 - temp. pomieszczenia 21,4
godz. 19:06 - temp. termostatu 23,7 - temp. pomieszczenia 21,4
godz. 19:20 - temp. termostatu 23,9 - temp. pomieszczenia 21,5
godz. 19:42 - temp. termostatu 24,1 - temp. pomieszczenia 21,6
godz. 19:52 - temp. termostatu 24,2 - temp. pomieszczenia 21,6

Jak widać temperatury bardzo się różnią, nawet biorąc pod uwagę dokładność termometru, którym mierzona była temperatura pomieszczenia. Nie jest fizycznie możliwe, aby ogrzewanie podłogowe podniosło temperaturę pomieszczenia, w tym konkretnym przypadku 30-metrowego salonu, o 3 stopnie w ciągu zaledwie dwóch godzin. Po wyłączeniu przez termostat trybu grzania, temperatura na jego wyświetlaczu zaczyna spadać, nie tak szybko jak rośnie, ale również w nierealnym tempie i po osiągnięciu temperatury załączenia grzania cała zabawa zaczyna się od nowa. Zakładając histerezę na poziomie +/- 0,5 stopnia, termostat kompletnie nie spełnia zadania do którego został zaprojektowany. Przykład:
- start grzania 21,5 stopnia, temp pomieszczenia 21,5 stopnia
- po 18 minutach temperatura na termostacie 22,5 stopnia 
- grzanie wyłączone, temp. pomieszczenia nadal 21,5 stopnia
- po ok. 30 minutach temperatura na termostacie 21,5 stopnia
- start grzania 21,5 stopnia, temp pomieszczenia 21,5 stopnia
- ... itd.

Dokładnie taka sama sytuacja dzieje się w innych pomieszczeniach, więc problem dotyczy wszystkich termostatów zamontowanych w budynku. Dla porównania w weekend na miejscu termostatu w salonie, a następnie w sypialni i garderobie został zamontowany termostat SALUS VS30W i problemy tego typu nie miały miejsca, więc mam prawo sądzić, że nie tak powinny działać termostaty.

Póki co problem zgłoszony w firmie, która montowała cały układ, ale ciekawi mnie czy inni użytkownicy tych termostatów mają podobny problem.

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 lata później...

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.