Eko 28MJ, podawanie 10, pauza 60, nadmuch 60%. Retorta po nocy obrosła czymś co wygląda na nie do końca dopalony koks. Co źle robię?

Opublikowano

Kociołek osiąga zadaną temperaturę ?(Przydały by się zdjęcia tego koksu,jaki palnik,jaka dmuchawa, jaki konkretnie opał i sterownik)

Opublikowano

wszystko ogarnę jak do domku wrócę, będzie świeży koks :)  Temperaturę 70 osiąga bezproblemowo. Co do reszty pytań muszę doczytać.

Opublikowano

Jak osiąga zadaną temperaturę,a nie dopala opału trzeba wydłużyć przerwę podawania.