Dzień Dobry Ekpersi,

Proszę o pomoc w rowiązaniu problemu. Probuję od dłuższego czasu sama ustawić sterownik od kotła na pelet. Problemy pojawiły się już pod koniec zeszłego sezonu grzewczego. Było już kilku specjalistów i każdy ustawiał po swojemu ale problem dalej jest nierozwiązany - Samą instalację sprawdzało już 4 hydraulików. 2 twierdzi że instalacja jest zrobiona ok wg schematu a 2 twierdzi że któraś poma jest zamontowana nieprawidłowo. 

 Przy ostatnim ustawieniu sterownika przy pow. domu 140 m2, ogrzewaniu podłogowym 90 m2 + grzejniki na poddaszu 50 m2, okna 3 warstwowe, nowa elewacja - sturopian 20cm. Kocioł i instalacja mają 3 lata.  kiedy problem się zaczął , kocioł zużywa 3 worki, 15 kg, w 24 godzin, w domu temp. 21c , 13 minut pracy od początku do końca.

Zeszły tydzień, wyłączyliśmy wszystkie grzejniki na poddaszu ze względu na ilość używanego pelletu na dobe, 15kg na dobe w 20c. 

 

Kocioł LUMO - 20 kW, Palnik 26 kW.  Pelet 6 mm z Barlinka.

Pellas Srewis po kontroli potwierdził że sprzęt jest sprawny. ( zdjęcie)

Wcześniej mieszkający w mieście ten typ ogrzewania jest czymś skomplikowanym. Proszę wybaczyć mi brak dodatkowych informacji tam, gdzie go brakuje.

Zeszłej nocy, niski płomień i piec nie mogły osiągnąć 50c, musiałem wyłączyć piec o 2 nad ranem i nadal nie mam ciepła, bo nikt nie może przyjść do domu na serwis

 

Serwisant zalecił nastawienie parametrów (ostatnie): 

nadmuch 100% - 31%

praca 100% - 5sek

przerwa 100% - 6 sek

histereza 50% - 10 c 

nadmuch 50 % - 31%

praca 50% - 5 sek

 przerwa 50% - 14 sek

histereza 30% - 5 c

nadmuch 30% - 30%

praca 30% - 5sek

przerwa 30% - 22 sek

histereza kotła - 20 c

Moc nadmuchu - ruszt 45%     (Co to Ruszt ????) (nie pójdą niżej przy ustawieniu)

wydajność podajnika 9.0 kg/h    , 

Kaloryczność paliwa 5.3 kg/h

.................................................

 

Proszę ustawienia pieca:  (To są aktualne ustawienia, proszę podać mi poprawne ustawienie,  by ogrzać dzisiejszej w nocy)

 

Temperatura zadana kotła - 53 st C

 

Modulacja mocy:

Moc nadmuchu 100 % na 50 %

Czas pracy podajnika 100 % - 8,5 sek

Histereza H2 50% - 8c

Moc nadmuchu 50 % na 38%

Czas pracy podajnika 50 % - 3,8 sek

Histereza h1 30 % - 5c

Moc nadmuchu 30% na 30% (nie pójdą niżej przy ustawieniu)

Czas pracy podajnika 30%  2,7 sek

Histereza kotła HK - 5c

Moc nadmuchu ruszt - 45% (nie pójdą niżej przy ustawieniu)

Temp zadana CWU - 42c

Histereza CWU 5c

 

PALNIK Rozpalanie:

czas pracy podajnika 2 -0 sek (?????)

czas testu zapłonu 10 sek

czas podawania 20 sek

detekcja płomienia 30% (nie pójdą niżej przy ustawieniu)

nadmuch rozpalania 30%

czas rozpalania 5 min

nadmuch po rozpaleniu 35%

czas nadmuchu po rozpaleniu 30 sek

czas rozgrzewania zapalarki 20 sek

czas pracy z mocą minimalną 1min

 

Praca:

czas cyklu praca 20 sek

zwiększenie mocy nadmuchu podajnika 2 - 1 %  (????) co to

wydajność podajnika 9,8 kg/h

kaloryczność paliwa 5,3 KWh/kg

pojemność zbiornika 210 kg

praca podajnika 2 - 115 %  (????) co to

minimalny czas pracy podajnika 2- 25 sek (nie pójdą niżej przy ustawieniu)

 

Wygaszanie:

Max. czas wygaszania 6 min

Min. czas wygaszania 2 min

Moc przedmuchu 30%

Czas przedmuchu 30 sek

Przerwa przedmuchu 10 sek

Start przedmuchu 25% (nie pójdą niżej przy ustawieniu)

Stop przedmuchu 5%

 

Czyszczenie:

Czas czyszczenia 30 sek

Czas czyszczenia wygaszanie 1 min

Nadmuch czyszczenia 100%

 

Nadzór: Co to ????

czas nadzoru 0 min

czas podawania nadzór 1,8 sek

czas cyklu nadzór 20 sek

moc nadmuchu nadzór 30 %

 

Ustawienia Ruszt:  Co to ??

Czas przedmuchu- ruszt 20 sek

Przerwa przedmuchu- ruszt 8 min

Min moc nadmuchu 25%

 

Ustawienia Palnika:

Min moc nadmuchu 25%

Czas detekcji braku paliwa 1 min

Max temp palnika 60c

Czas pracy podaj. dodatkowego 0 min

 

Ustawienia KOTŁO:

Wybor termostatu---- wyłączony

Min temp zadana kotła 50c

Max temp zadana kotła 75c

Temp wylaczenia rezerwowego kotła 25c (???) ja mam??

Temp prewencyjn schladzania kotła 85c

 

Ustawienia CO i CWU

Temp zalączenia pompy CO- 40c

Czas postoju pompy CO podczas lad. CWU - 0 min

Min temp CWU 42c

Max temp CWU 45c

Podwyższ. temp zadanej kotła od CWU i Miesz - 5c     (?????) Co to ????

Wyd czasu pracy pompy CWU  3 min

Wymiennik ciepła----- Nie  (????) Ja to mam????

 

Obrazy są mojego kontrowersyjnego systemu ogrzewania. Plus, wydruk z serwisu i ustawień Pellas. Które zostały zmienione przez trzeciego hydraulika.

Hydraulik pokazał mi, jak włączać i wyłączać sterownik. Dodatkowo pokazał mojej rodzinie, jak wprowadzać zmiany do sterownika. Jak gdyby wiedzieli już więcej niż ja. Nikt nie chciał przyjść, ponieważ powiedzieli, że potrzeba zbyt wiele godzin, aby dostosować sterownik do mojego domu.

Pomóżcie, korzystamy z elektrycznych grzejników, dopóki ktoś nie powie jakie ustawienie potrzebne w sterowniku.

Pozdrowienia

Asia

 

ps....  termostat do pompy jest w salonie i rozdzielacz znajduje się w spiżarni

IMG_0559.jpg

IMG_0476.jpg

IMG_0463.jpg

IMG_0467.jpg

IMG_0471.jpg

IMG_0469.jpg

IMG_0470.jpg

IMG_0477.jpg

IMG_0472.jpg

IMG_0542.jpg

IMG_0545.jpg

IMG_0547.jpg

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.