Witam mam takie oto nastawy w nowym piecu czy coś tu nqlezy zmienić tak aby było optymalnie ? Mieszkanie 80 Mk parter podłogowka i kaloryfery 

Ciśnienie wody 6 bar

Moc palnika 019

Moc wentylator 213-219

Temperatura wyliczona przez funkcje pogodowa 40

Brak czujnika pogody termostat pokojowy jak narazie 

Moje nastawienie

P6 40

P7 210

P8 1

P21 000

P22 000

P23 33

P24 0

 

 

Opublikowano
Godzinę temu, kptPiecuch napisał:

Temperatura wyliczona przez funkcje pogodowa 40

Brak czujnika pogody termostat pokojowy jak narazie

Że co ?

Opublikowano

Tak to się nazywa w instrukcji , jeśli pogodówka nie podłączona to podaje pod tym parametrem temperature nastawioną ręcznie , kolega aż zbyt dosłownie napisał co zobaczył ;)

Opublikowano

To rozumiem, bo sam jeszcze nie podłączyłem czujnika temp.zew. i obecnie mam ustawiona na sztywno temp, 43.

Opublikowano
7 godzin temu, Lolekx86 napisał:

Parametry z grubsza w porządku ale ciśnienie w instalacji CO 6 bar? Instrukcja mówi że max 3bar to zalecane ciśnienie.

Normalnie ciśnienie mam 1,2 ale tu w ust. Pokazuje 0,6 lub 6 dzięki za odpowiedź.

Opublikowano

Powinno być powyżej 1 bar. U mnie pokazuje po naciśnięciu "reset" 1.1 bar. Pozostałe ustawienia zobacz sobie u mnie w poście.