lukasho

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam

jestem nowy na Forum, więc prosze mnie poprawic jakbym coś źle napisał.

Proszę o poradę gdyż mam wrażenie że mój Intsalator słabo ogarnia ten temat lub ja czegoś nie rozumiem , otóż tydz temu zainstalowałem Palnik KIPI 16KW + regulator ecomax 850P2-C + czujnik temp. zew + panel pokojowy ecpSTER TOUCH+econet  do kotła Defro, za 2 tyg chce dołożyć siłownik do zaworu 4d.

Mam problem z ustawieniami, tzn gdy przełączam z trybu  Lato na Zimę załącza sie CO pomimo że na panelu pokojowym temp zadana jest mniejsza niż faktyczna, a przecież powinno sie załączać dopiero jesli temp spadnie poniżej zadanej.

20180923_174938.jpg

20180923_174945.jpg

20180923_174952.jpg

20180923_175001.jpg

 

20180923_175336.jpg

20180923_175404.jpg

20180923_175102.jpg

Opublikowano

W ustawieniach regulatora pieca jest taki parametr jak wymiennik ciepła, należy ustawić na nie, ustawienie na tak będzie powodowało, ze pompka co będzie pracować cały czas niezależnie od sygnału jaki będzie z panelu pokojowego. Parametr ten znajduje się w ust. serwisowych - ustawienia co i cwu - wymiennik ciepła. Mam taki sam regulator. Pozdrawiam

Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Kolego Darbatt u mnie nie ma parametru jak wymiennik ciepła.

20180923_184109.jpg

Opublikowano

Pokretlem na sam dół418343ae499890f80de3d7bdede0484f.jpg

Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Widzę że suwak po prawej stronie masz na górze, skoro u mnie jest musi być też w twoim regulatorze


Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

U mnie nie ma wogóle tego parametru moze mamy jednak inne regulatory.

Zastanawiam się czy w ustawieniach kotła w wyborze termostatu nie powinno byc na ecoster ( zdj w załączniku) tylko że nie moge tego zmienic.

20180923_185904.jpg

20180923_185917.jpg

Opublikowano

Parametr wybór termostatu musi być ustawiony na ecoster bądź uniwersalny, sprawdź jeszcze parametr wyłączenie pompy co od termostatu w tym przypadku ustaw na tak

Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Może parametr wymiennik jest w innym miejscu menu, poszukaj. Raczej powinien być.

Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

szukałem nie ma:/

Opublikowano

Jeszcze jedno w ust serwisowych jest parametr pokaż zaawansowane, ustaw na tak, być może masz ukryte niektóre parametry

Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Jeżeli masz taki regulator to musi byc3c9a167321465b5368f7e5a947c9b658.jpg

Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Owszem są ustawienia zaawansowane,  jest ustawione na nie  i nie moge zmienic na TAK. W zasadzie w ustawieniach serwisoych nie mam mozliwośc zmiany parametrów, nie wiem z czego to wynika.

Opublikowano

No to powiem Ci że ciekawą sprawa. Kupowales regulator u autoryzowanego przedstawiciela? Dzwon do niego, ją od samego początku miałem dostęp do wszystkich opcji.

Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Chyba taki sam

20180923_192316.jpg

Opublikowano

Mecze sie z tym pare nie moge tego wyregulowac , sciagne z powrotem Instalatora niech to ustawia.

Opublikowano

Ok udało sie moge zmieniac parametry w ustawieniach serwisowych ( podali na forum jest inny kod do ust serwisowych) jednak w ustawienaich co i cwu wymiennik jest ustawiony nie, wiec problem nie tkwi w tym.

Opublikowano

Chyba problem rozwiązałem, przestawiłem w ustawieniach kotła wybór termostatu na ecoster1 i teraz kocioł reaguje na zadana temperature w panelu pokojowym. Wkurzające jest to że Instalator tego nie ustawił, i co gorsza  czy inne parametry są dobrze ustawione.

Opublikowano

A jaki kod do ust serw wpisywałes?
Jeszcze może być parametr wyłączenie pompy od termostatu jak pislem wcześniej

Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

4996 koledzy na forum pisali

Opublikowano

To tak jak pisalem z tym termostatem. Ją wszystko podlaczalem i ustawiałem sam to nie jest takie trudne ale ustawienie właściwych parametrów musi trochę potrwać czasami metodą prób i błędów i obserwacja.

Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Ja mam 0000, spróbuje tego kodu co piszesz, ciekawe co u mnie się pokaże.

Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Wiesz co Ty masz starszy model może w nowszych modelach zmienili kod do ust serwisowych

Opublikowano

Jeszcze jeden problem sie pojawiał u mnie gdy ustawiałem grzanie cwu to włączało sie tez co, czy mozna gdzies to wyłączyc ?

 

Opublikowano

Kolego a ten parametr wyłączenia pompy co od termotestu gdzie można znaleźć?

Gość Visitor1230
Opublikowano

Tez mam u siebie cztery zera. Bez dostepu do tych ustawien Sterownik jest bezwaartosciowy. Przeciez nie bedziesz do kazdej dupereli wzywal serwisanta. 

15 minut temu, Darbatt napisał:

Jeszcze może być parametr wyłączenie pompy od termostatu jak pislem wcześniej

W przypadku grzania CO pompka powinna pracowac stale. Wylaczanie jej przez przez termostat jest bledem.