lukasho Opublikowano 23 Września 2018 #1 Opublikowano 23 Września 2018 Witam jestem nowy na Forum, więc prosze mnie poprawic jakbym coś źle napisał. Proszę o poradę gdyż mam wrażenie że mój Intsalator słabo ogarnia ten temat lub ja czegoś nie rozumiem , otóż tydz temu zainstalowałem Palnik KIPI 16KW + regulator ecomax 850P2-C + czujnik temp. zew + panel pokojowy ecpSTER TOUCH+econet do kotła Defro, za 2 tyg chce dołożyć siłownik do zaworu 4d. Mam problem z ustawieniami, tzn gdy przełączam z trybu Lato na Zimę załącza sie CO pomimo że na panelu pokojowym temp zadana jest mniejsza niż faktyczna, a przecież powinno sie załączać dopiero jesli temp spadnie poniżej zadanej.
Darbatt Opublikowano 23 Września 2018 #2 Opublikowano 23 Września 2018 W ustawieniach regulatora pieca jest taki parametr jak wymiennik ciepła, należy ustawić na nie, ustawienie na tak będzie powodowało, ze pompka co będzie pracować cały czas niezależnie od sygnału jaki będzie z panelu pokojowego. Parametr ten znajduje się w ust. serwisowych - ustawienia co i cwu - wymiennik ciepła. Mam taki sam regulator. PozdrawiamWysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
lukasho Opublikowano 23 Września 2018 Autor #3 Opublikowano 23 Września 2018 Kolego Darbatt u mnie nie ma parametru jak wymiennik ciepła.
Darbatt Opublikowano 23 Września 2018 #4 Opublikowano 23 Września 2018 Pokretlem na sam dółWysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Darbatt Opublikowano 23 Września 2018 #5 Opublikowano 23 Września 2018 Widzę że suwak po prawej stronie masz na górze, skoro u mnie jest musi być też w twoim regulatorzeWysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
lukasho Opublikowano 23 Września 2018 Autor #6 Opublikowano 23 Września 2018 U mnie nie ma wogóle tego parametru moze mamy jednak inne regulatory. Zastanawiam się czy w ustawieniach kotła w wyborze termostatu nie powinno byc na ecoster ( zdj w załączniku) tylko że nie moge tego zmienic.
Darbatt Opublikowano 23 Września 2018 #7 Opublikowano 23 Września 2018 Parametr wybór termostatu musi być ustawiony na ecoster bądź uniwersalny, sprawdź jeszcze parametr wyłączenie pompy co od termostatu w tym przypadku ustaw na takWysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Darbatt Opublikowano 23 Września 2018 #8 Opublikowano 23 Września 2018 Może parametr wymiennik jest w innym miejscu menu, poszukaj. Raczej powinien być. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Darbatt Opublikowano 23 Września 2018 #10 Opublikowano 23 Września 2018 Jeszcze jedno w ust serwisowych jest parametr pokaż zaawansowane, ustaw na tak, być może masz ukryte niektóre parametryWysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Darbatt Opublikowano 23 Września 2018 #11 Opublikowano 23 Września 2018 Jeżeli masz taki regulator to musi bycWysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
lukasho Opublikowano 23 Września 2018 Autor #12 Opublikowano 23 Września 2018 Owszem są ustawienia zaawansowane, jest ustawione na nie i nie moge zmienic na TAK. W zasadzie w ustawieniach serwisoych nie mam mozliwośc zmiany parametrów, nie wiem z czego to wynika.
Darbatt Opublikowano 23 Września 2018 #13 Opublikowano 23 Września 2018 No to powiem Ci że ciekawą sprawa. Kupowales regulator u autoryzowanego przedstawiciela? Dzwon do niego, ją od samego początku miałem dostęp do wszystkich opcji.Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
lukasho Opublikowano 23 Września 2018 Autor #15 Opublikowano 23 Września 2018 Mecze sie z tym pare nie moge tego wyregulowac , sciagne z powrotem Instalatora niech to ustawia.
lukasho Opublikowano 23 Września 2018 Autor #16 Opublikowano 23 Września 2018 Ok udało sie moge zmieniac parametry w ustawieniach serwisowych ( podali na forum jest inny kod do ust serwisowych) jednak w ustawienaich co i cwu wymiennik jest ustawiony nie, wiec problem nie tkwi w tym.
lukasho Opublikowano 23 Września 2018 Autor #17 Opublikowano 23 Września 2018 Chyba problem rozwiązałem, przestawiłem w ustawieniach kotła wybór termostatu na ecoster1 i teraz kocioł reaguje na zadana temperature w panelu pokojowym. Wkurzające jest to że Instalator tego nie ustawił, i co gorsza czy inne parametry są dobrze ustawione.
Darbatt Opublikowano 23 Września 2018 #18 Opublikowano 23 Września 2018 A jaki kod do ust serw wpisywałes? Jeszcze może być parametr wyłączenie pompy od termostatu jak pislem wcześniejWysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
lukasho Opublikowano 23 Września 2018 Autor #19 Opublikowano 23 Września 2018 4996 koledzy na forum pisali
Darbatt Opublikowano 23 Września 2018 #20 Opublikowano 23 Września 2018 To tak jak pisalem z tym termostatem. Ją wszystko podlaczalem i ustawiałem sam to nie jest takie trudne ale ustawienie właściwych parametrów musi trochę potrwać czasami metodą prób i błędów i obserwacja.Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Darbatt Opublikowano 23 Września 2018 #21 Opublikowano 23 Września 2018 Ja mam 0000, spróbuje tego kodu co piszesz, ciekawe co u mnie się pokaże.Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
lukasho Opublikowano 23 Września 2018 Autor #22 Opublikowano 23 Września 2018 Wiesz co Ty masz starszy model może w nowszych modelach zmienili kod do ust serwisowych
lukasho Opublikowano 23 Września 2018 Autor #23 Opublikowano 23 Września 2018 Jeszcze jeden problem sie pojawiał u mnie gdy ustawiałem grzanie cwu to włączało sie tez co, czy mozna gdzies to wyłączyc ?
lukasho Opublikowano 23 Września 2018 Autor #24 Opublikowano 23 Września 2018 Kolego a ten parametr wyłączenia pompy co od termotestu gdzie można znaleźć?
Gość Visitor1230 Opublikowano 23 Września 2018 #25 Opublikowano 23 Września 2018 Tez mam u siebie cztery zera. Bez dostepu do tych ustawien Sterownik jest bezwaartosciowy. Przeciez nie bedziesz do kazdej dupereli wzywal serwisanta. 15 minut temu, Darbatt napisał: Jeszcze może być parametr wyłączenie pompy od termostatu jak pislem wcześniej W przypadku grzania CO pompka powinna pracowac stale. Wylaczanie jej przez przez termostat jest bledem.